在原有基础上进行改建时应该注意哪些问题
除了尽可能满足医院感染管理要求以外,还要注意哪些问题,我想到的有:1、消防设施,
2、消防通道,
3、特殊区域还要双回路供电
还有什么?请大家补充,为了我们今后工作方便,
[ 本帖最后由 老朽 于 2008-10-23 10:18 编辑 ]
求助 旧房改造应注意哪些方面污染?
我院门诊治疗室旧房改造,使用前微生物监测采样,报告单未出来,某些领导就要启用,请哪位老师能提供相关资料,能说服我们领导。谢谢!回复 #1 5433 的帖子
请问您的治疗室是洁净室吗?如果不是的,那么只要清洁就可以使用啊?:o 治疗室改建完,没有非得要微生物监测吧.清洁工作做好就可以使用了.回复缭绕老师
我们门诊治疗室是旧房改造,做了2次微生物监测菌落数都超标,经过第3次消毒后再次采样空气菌落数符合三类环境要求,我们才开始启用。感谢您的指导! 污水处理系统。:kaihuaidaxiao回复 #1 老朽 的帖子
国家对一些部门的专门要求。:handshake
页: