关于纯负压洁净手术室的监测
请问各位同行,在做洁净手术室的监测时,如果是纯负压洁净室(即不能转换成正压),你们是如何做监测(包括洁净度、沉降菌、风速等)的?仍然按照《医院洁净手术部建筑技术规范》进行吗?上次和一个同行讨论,我们的理解是《医院洁净手术部建筑技术规范》涉及的洁净室好像都是正压的,如果是负压洁净室,方法也按它进行吗? 对手术室进行洁净检测,与正负压关系不大;安正常的方法去进行检测即可。再就是,检测项目(尘埃粒子数、沉降菌、风速、压差)都不受影响。个人建议,仅供参考。 守望者06 发表于 2013-6-7 16:51 static/image/common/back.gif
对手术室进行洁净检测,与正负压关系不大;安正常的方法去进行检测即可。再就是,检测项目(尘埃粒子数、沉 ...
谢谢,很多东西越想越糊涂,学海无涯啊{:1_2:} 应该与普通洁净手术室的监测相同。 应该一样,但有疑问,如果是纯负压,有那么多需要在负压手术间做的手术吗?除非是传染病医院。正常手术在负压手术间进行会不会增加感染风险! 谢谢老师的分享,{:1_13:}{:1_13:}