洁净手术室空气监测的对照
请教各位老师,在做洁净手术室的空气监测时,对照是几间设一个,还是每一间都要设一个对照?这个对照是打开就合上还是直接就不打开?希望做过的老师给予指点。 这个问题,我们不明白,希望有老师指点!! 本帖最后由 txyy_ygk 于 2013-5-25 11:00 编辑对照皿是每次2个,一个不打开,一个无菌操作下打开即合,分别标志。对照皿的意义第一个皿为检测培养皿的合格度,第二个皿为无菌操作的合格。 txyy_ygk 发表于 2013-5-25 10:54 static/image/common/back.gif
对照是每次2个,一个不打开,一个无菌操作下打开。
意思是说,如果监测三间手术室,就要六个对照的,是这样吗? 知道了,谢谢{:1_1:}{:1_1:} 太阳沐春花 发表于 2013-5-25 10:57 static/image/common/back.gif
意思是说,如果监测三间手术室,就要六个对照的,是这样吗?
《医院洁净手术部建筑技术规范》
不论用何种方法检测细菌浓度,都必须有2次空白对照。第1次对用于检测的培养皿或培养基条做对比试验,每批一个对照皿。第2次是在检测时,每室或每区1个对照皿,对操作过程做对照试验:模拟操作过程,但培养皿或培养基条打开后应又立即封盖。两次对照结果都必须为阴性。整个操作应符合无菌操作的要求。 txyy_ygk 发表于 2013-5-25 10:54 static/image/common/back.gif
对照皿是每次2个,一个不打开,一个无菌操作下打开即合,分别标志。对照皿的意义第一个皿为检测培养皿的合格 ...
请问?无菌操作下打开出自那个规范,谢谢 baihehua 发表于 2013-5-25 12:20 static/image/common/back.gif
请问?无菌操作下打开出自那个规范,谢谢
6#说的很清楚,来自《医院洁净手术部建筑技术规范》10.3.13 细菌浓度的检测应符合下列要求:6. 不论用何种方法检测细菌浓度,都必须有2次空白对照...... 沧海一粟 发表于 2013-5-25 14:46 static/image/common/back.gif
6#说的很清楚,来自《医院洁净手术部建筑技术规范》10.3.13 细菌浓度的检测应符合下列要求:6. 不论用何 ...
知道了,谢谢。
我院洁净手术室9间,4个机组(百级、千级、万级),每次每个机组做一个房间(轮流做),每次空气监测时均使用同一批次培养皿,第一次空白对照只做一个皿,第二次4个房间每间做一个模拟对照皿,其余按规范布点,这样对吗? 谢谢老师的经验,学习了。 3楼和6楼说的比较在理,持续关注。 不断学习,谢谢老师分享,我正在学习《医院洁净手术部建筑技术规范》。 说的简单明了谢谢老师 谢谢老师分享了,我正在学习《医院洁净手术部建筑技术规范》,真实及时雨呀,再次谢谢了! 太好了,我正要应用。谢谢老师。 谢谢老师分享了,我正在学习《医院洁净手术部建筑技术规范》, 太阳沐春花 发表于 2013-5-25 10:57
意思是说,如果监测三间手术室,就要六个对照的,是这样吗?
应该是三间手术室,需要四个对照皿,一个培养皿是这一批的对照,另三个培养皿分别是三间手术室的对照皿。