G-1型消毒剂浓度试纸
G-1型消毒剂浓度试纸在测试后不久就慢慢的改变了颜色,要求保留3年,有这个必要吗?试纸用来测试一下浓度,看一看达没达到要求标准就行了,为什么还要保留这么久呢? 消毒剂更换后浓度测试只要有记录,记录要保管3年备查,没说测试后的试纸要保管3年嘞? 你在那儿看到的啊?是地方上的规定还是卫生部的?浓度测试纸保存三年?没有这个规定吧? 我们只记录监测结果是否合格 完全没有必要保存监测后的试纸,不应该这样要求科室进行这样的活动。 试纸不必保存吧,紫外线测试后不久就会变样,还有84液的测试纸如何保存? 我们没有保留试纸,如果监测浓度合格,做好登记就行了。 没有听说过测试纸要保留三年的,只是监测记录保存三年。 没有必要保留我们医院是记录保留三年 就行了 消毒剂更换后浓度测试只要有记录,没说试纸要保管3年备查。我们没有保管。 我们要求记录上要粘有测试后的试纸,谢谢大家! G-1型消毒剂浓度试纸比较廉价,没有必要黏贴,需要黏贴的是戊二醛测试纸。我们也是这么执行的。 其实贴了一点意义都没有,只要时间稍长一些就变色了,无法显示当时的监测结果。 禅静思语 发表于 2012-8-31 17:39 static/image/common/back.gif
G-1型消毒剂浓度试纸比较廉价,没有必要黏贴,需要黏贴的是戊二醛测试纸。我们也是这么执行的。
戊二醛试纸时间长了了会变色的!
LEK-感控style 发表于 2013-5-2 15:30 static/image/common/back.gif
戊二醛试纸时间长了了会变色的!
没错!
保存试纸的目的主要是看“监测工作做了没有”。 不需要保存试纸的,记录记好就可以了,我们都是定期去看科室的记录,保存三年!
G-I消毒液测试纸的疑惑
G-I消毒液测试纸是不是可以测试金属型施康的?我测试金属型施康时不变色,是施康有问题还是测试纸不能用于施康的测试?G-I消毒液测试纸主要是测试含氯的消毒剂的浓度,您说的金属型施康是什么呢? http://product.ch.gongchang.com/d503286626.html
就是这个消毒液