lflsss1 发表于 2013-5-16 21:11

这样设置手术间可以吗

    医院要盖新手术室了。15个手术间。定两间百级,一间负压手术室,其他均建成普通手术室。请老师们看看这样设置有问题吗?

江南水韵 发表于 2013-5-16 21:22

不知你们医院的规模和等级如何?这样设计不太科学,还应该设置千级手术间。

热带雨林2010 发表于 2013-5-16 21:39

这样设计应该没问题,去年的院感年会上曾有老师讲过手术间没必要全部建成洁净的。

蓝天白云j 发表于 2013-5-16 21:51

没问题,因洁净手术室问题很多,用不了几年就坏了。今天刚听完胡国庆教授讲课,建议医院不要把所有的手术室都建成洁净手术室,美国权威报道:髋关节置换术在洁净手术室做和在普通手术室做感染发生率无差异性。普通手术室使用带有净化装置的中央空调即可。

三个人的空间 发表于 2013-5-16 22:50

不知你们医院规模如何,手术开展的如何?15间手术室医院应该不是很大,不要全部建成洁净手术室是对的,但感觉洁净手术室为什么全是百级的?负压手术室1间,如果不是传染病医院也没地方唯一开展的手术,个人认为不建问题不大,一般空气传播疾病在普通手术室是可以进行的,如果有条件建当然也不错哦。

孟6386 发表于 2013-5-17 07:52

三个人的空间 发表于 2013-5-16 22:50 static/image/common/back.gif
不知你们医院规模如何,手术开展的如何?15间手术室医院应该不是很大,不要全部建成洁净手术室是对的,但感 ...

还要根据你院的规模来定的。

laonian 发表于 2013-5-17 08:09

{:1_1:}个人觉得是可以的。

三个人的空间 发表于 2013-5-17 08:20

孟6386 发表于 2013-5-17 07:52 static/image/common/back.gif
还要根据你院的规模来定的。

是的,根据医院规模和开展手术的项目

静紫薰 发表于 2013-5-17 08:26

个人觉得,要根据你们医院的手术种类,来合理的建造

在云端 发表于 2013-5-17 09:09

是的,我们医院全部建成了洁净手术室,从某种程度上讲,是一个资源浪费,因为有些手术根本不需要在洁净手术室做,不方便管理

谷子 发表于 2013-5-17 09:23

本帖最后由 谷子 于 2013-5-17 09:25 编辑

不知道贵院的手术量是多少?现在国际上都不主张全部建洁净手术室,很难管理,管道污染的话更容易造成切口感染!

清风细雪 发表于 2013-5-17 09:37

谷子老师说得对,很难管理的,管理不好还不如普通手术室,没必要上那么多吧,百级层流一间就可以了,千级的没有必要,千级与百级差不了多少费用,也需要单独的空调机组,而万级的可以两间共用一个,负压间也没必要,除非你们医院规模很大,又有相关病人,我院前二年上的,运行起来真是头痛,费用也很高。不主张!

fxch 发表于 2013-5-17 09:42

实际运用中,百级手术间用的少,建议增加千级,万级手术间,满足不同的需要

lflsss1 发表于 2013-5-17 11:45

本帖最后由 lflsss1 于 2013-5-17 11:46 编辑

感谢老师们的答复,我院800张床位,三级乙等综合医院,正在创三甲。负压手术室可以没有吗?特殊感染病人可以在普通手术间做手术吗?

dalian 发表于 2013-5-19 12:48

条件许可的话尽量上吧,空调是耗能大户,费用高是必然。

莲山博雅 发表于 2013-5-19 13:09

有条件就上吧,只要是经济允许,高档点没什么不好!
页: [1]
查看完整版本: 这样设置手术间可以吗