chenqiong 发表于 2013-5-14 05:44

如果院长这样问你如何回答?

各位老师:我们医院是一所基层二级综合性医院,要建外科12层大楼,说你看一看各科室治疗室、抢救室等是否需要安装紫外线灯?新规范要求,空气净化选择开窗通风、循环风、紫外线.....不知如何回答比较好,谢谢!

美好的家园 发表于 2013-5-14 06:08

治疗室、抢救室按装紫外线不合适,紫外线的使用是在无人装态下的,治疗室、抢救室平进使用机率高,且均是有人的,所以要装就直接装动态消毒机,个人意见!

chenqiong 发表于 2013-5-14 06:22

本帖最后由 chenqiong 于 2013-5-14 06:24 编辑

是不是治疗室、抢救室一定需要安装消毒设备。基层医院装动态消毒机是有困难的,费用高。

热带雨林2010 发表于 2013-5-14 07:53

治疗室可以安装紫外线灯,晚上不做治疗的时候消毒,抢救室可以用移动式的空气消毒机,这样其他地方需要时也可以使用。

海洋之心 发表于 2013-5-14 07:59

紫外线对人有辐射,要在无人的情况下使用。

彩霞88 发表于 2013-5-14 08:08

既然是新建,有个好的开始很关键。个人认为还是人机共存的比较好,工作方便实用。更重要的是能确实的吧感控工作落实到实处!

forchant 发表于 2013-5-14 08:11

既然新建那就一步到位最好

hbsylhx 发表于 2013-5-14 08:14

无论用何种消毒设施,均应按规范进行,原则性的不能因费用的问题规避。

LSF5197223 发表于 2013-5-14 08:15

治疗室、抢救室紫外线灯消毒也是可以的,在无人的情况下进行就是了。如果医院有钱,就装循环风消毒机,更符合目前的要求。但个人认为循环风消毒机的消毒效果不如紫外线灯。

坊茨小镇 发表于 2013-5-14 08:18

我们也是新建,直接使用高标准。

蔓妮娃娃 发表于 2013-5-14 08:19

当然要消毒,都可以,要有登记

精灵鼠 发表于 2013-5-14 08:24

我们也是二级医院,在咱们基层医院全部都安装紫外线循环风消毒机是不是有一定困难,我感觉我们这儿是很难做到,我觉得应该安装紫外线灯管,通风最好,可是由于天气原因有时后是做不到的,在特殊情况下还是得用紫外线消毒,这样比较放心。

晨之恋 发表于 2013-5-14 08:27

我觉得医院有钱的话用空气循环机最好,如果用紫外线作好记录登记

炉火纯青 发表于 2013-5-14 08:28

用移动式紫外循环风消毒机消毒

gyp512 发表于 2013-5-14 08:28

如果医院条件好,用好的,条件不应许那治疗室、抢救室紫外线灯消毒也是可以的,在无人的情况下进行就是了。但个人认为循环风消毒机的消毒效果不一定比紫外线灯效果好。

0826009 发表于 2013-5-14 08:31

美好的家园 发表于 2013-5-14 06:08 static/image/common/back.gif
治疗室、抢救室按装紫外线不合适,紫外线的使用是在无人装态下的,治疗室、抢救室平进使用机率高,且均是有 ...

赞同老师的建议,我们也是基层医院,我们治疗室、抢救室安装的人机共存消毒机。

七彩阳光 发表于 2013-5-14 08:32

治疗室装悬挂式的紫外线灯,方便使用;
抢救室避免悬挂式紫外线,防止家属误开,可以每病区配一部移动式紫外线车,需要时打开使用,另外,紫外线车还便于病房或其他地方的消毒需要,价格也不贵

梦烟(依然93) 发表于 2013-5-14 08:32

LSF5197223 发表于 2013-5-14 08:15 static/image/common/back.gif
治疗室、抢救室紫外线灯消毒也是可以的,在无人的情况下进行就是了。如果医院有钱,就装循环风消毒机,更符 ...

紫外线消毒半小时后空气中的微生物就恢复到消毒前的水平了,达不到动态消毒的效果,所以,还是动态循环风消毒仪的效果好!

pujiandy 发表于 2013-5-14 08:35

我也认为循环风消毒机的消毒效果不一定比紫外线灯效果好,领导主要还是考虑的资金问题哦

那云 发表于 2013-5-14 08:36

楼上老师们的意见均有道理!