高寒 发表于 2013-3-30 23:14

重症监护室的空气洁净度问题

   我院是一所二级甲等医院,目前正在新建一座700张床位的新医院,手术室有百级和万级手术间,可重症监护室、新生儿室、供应室均设计为10万级,个人认为没必要,想对领导提出,目前也搜了许多相关的帖子,不过还是想请问老师们有这个必要吗?(是指设为10万级一事)

416809589 发表于 2013-3-30 23:18

我们医院的ICU是层流和手术室都一样。

cjh 发表于 2013-3-31 00:19

没有必要,太浪费了,我们医院重症监护室、新生儿室、供应室均为10万级洁净空调系统,现在想不用都没有办法停,最好不用,多了也不好管理。

阳光雨沐 发表于 2013-3-31 07:45

cjh 发表于 2013-3-31 00:19 static/image/common/back.gif
没有必要,太浪费了,我们医院重症监护室、新生儿室、供应室均为10万级洁净空调系统,现在想不用都没有办法 ...

                        赞同!

好好学天天上 发表于 2013-3-31 09:08

ICU层流病房使用不当,维护不到位,成本因素等原因或者达不到预期效果,是一种浪费。

江南水韵 发表于 2013-3-31 10:34

没有必要,重症监护室、新生儿室、供应室需要加强通风,能够做成单独的空调系统最合理。

吴晓梅 发表于 2013-3-31 11:08

没有必要,特别是ICU,如果层流病房使用不当,维护不到位,反而会有很大的危害。

玫瑰芬芳 发表于 2013-3-31 11:21

    我们医院的新大楼监护病区、血透中心都没有做层流。

yhy8562243 发表于 2013-3-31 18:36

没有必要。因为医院感染90%与接触感染有关,仅10%与空气有关,所以,没有必要花这么大的价钱,就好比大炮打蚊子一样。个人意见,仅供参考,谢谢!

高寒 发表于 2013-3-31 21:38

yhy8562243 发表于 2013-3-31 18:36 static/image/common/back.gif
没有必要。因为医院感染90%与接触感染有关,仅10%与空气有关,所以,没有必要花这么大的价钱,就好比大炮打 ...

谢谢,这个回答很有趣哈,不过也很实在

金魏 发表于 2013-4-1 16:36

问题是ICU的层流是正压还是负压?成本算了没?对院感的控制是不是真正有作用?

高寒 发表于 2013-4-1 17:39

金魏 发表于 2013-4-1 16:36 static/image/common/back.gif
问题是ICU的层流是正压还是负压?成本算了没?对院感的控制是不是真正有作用?

有一个负压隔离病房,成本没算,个人认为作用不大
页: [1]