重症监护室的空气洁净度问题
我院是一所二级甲等医院,目前正在新建一座700张床位的新医院,手术室有百级和万级手术间,可重症监护室、新生儿室、供应室均设计为10万级,个人认为没必要,想对领导提出,目前也搜了许多相关的帖子,不过还是想请问老师们有这个必要吗?(是指设为10万级一事) 我们医院的ICU是层流和手术室都一样。 没有必要,太浪费了,我们医院重症监护室、新生儿室、供应室均为10万级洁净空调系统,现在想不用都没有办法停,最好不用,多了也不好管理。 cjh 发表于 2013-3-31 00:19 static/image/common/back.gif没有必要,太浪费了,我们医院重症监护室、新生儿室、供应室均为10万级洁净空调系统,现在想不用都没有办法 ...
赞同! ICU层流病房使用不当,维护不到位,成本因素等原因或者达不到预期效果,是一种浪费。 没有必要,重症监护室、新生儿室、供应室需要加强通风,能够做成单独的空调系统最合理。 没有必要,特别是ICU,如果层流病房使用不当,维护不到位,反而会有很大的危害。 我们医院的新大楼监护病区、血透中心都没有做层流。 没有必要。因为医院感染90%与接触感染有关,仅10%与空气有关,所以,没有必要花这么大的价钱,就好比大炮打蚊子一样。个人意见,仅供参考,谢谢! yhy8562243 发表于 2013-3-31 18:36 static/image/common/back.gif
没有必要。因为医院感染90%与接触感染有关,仅10%与空气有关,所以,没有必要花这么大的价钱,就好比大炮打 ...
谢谢,这个回答很有趣哈,不过也很实在 问题是ICU的层流是正压还是负压?成本算了没?对院感的控制是不是真正有作用? 金魏 发表于 2013-4-1 16:36 static/image/common/back.gif
问题是ICU的层流是正压还是负压?成本算了没?对院感的控制是不是真正有作用?
有一个负压隔离病房,成本没算,个人认为作用不大