hxhh 发表于 2013-3-14 09:27

洁净手术室的空气培养的采样高度。

的消毒卫生标准内关于洁净手术室的空气培养采样方法要求参照2002的洁净手术部建筑技术规范,但特别说明 了I类环境空气采样器的采样高度为0.8-1.5米,对沉降法却未说明。我院对洁净手术室使用沉降法进行空气细菌学检测,仍是采于2002的洁净手术部建筑技术规范中的高度,放置在地面上或不高于0.8米的位置,对否?

红色铁梅花 发表于 2013-3-14 10:11

该是:采样高度与地面垂直80-150cm。

zhangmengyang31 发表于 2013-3-14 10:11

0.8-1.5米,规范上有要求的!楼主可以参考一下规范!

祝心想事成 发表于 2013-3-14 10:29

采样高度应该是0.8-1.5米。

zhangyan117 发表于 2013-3-14 10:48

1、非洁净区域空气采样培养皿的放置高度为:距地面0.8~1.5m,内外及四角距墙1m;
2、洁净区域空气采样培养皿的放置高度为:采样点可布置在地面或不高于地面0.8m的任意高度上。

hxhh 发表于 2013-3-14 14:52

zhangyan117 发表于 2013-3-14 10:48 static/image/common/back.gif
1、非洁净区域空气采样培养皿的放置高度为:距地面0.8~1.5m,内外及四角距墙1m;
2、洁净区域空气采样培养皿 ...

我也是你这样的观点,但新的消毒卫生标准讲了I类环境采样器的采样高度为0.8-1.5米,容易让大家理解为洁净病房沉降法采样高度也是0.8-1.5米。

liliuping 发表于 2013-3-19 08:55

1、非洁净区域空气采样培养皿的放置高度为:距地面0.8~1.5m,内外及四角距墙1m;
2、洁净区域空气采样培养皿的放置高度为:采样点可布置在地面或不高于地面0.8m的任意高度上。

空中花园 发表于 2013-3-19 10:32

向老师学习了,谢谢!

chenqiong 发表于 2015-5-23 10:36

路过学习,谢谢各位老师!