空气消毒机金属过滤网应多长时间清洁一次?
金属预过滤器(过滤网)应多长时间清洁一次?有3个月一次的、有每周2次的,依据什么? 我们医院一年都没人洗,医院感染管理科让设备科洗,他们不洗。 科里护士长说每年供应器械的人会来清洗,但我们科认为科里也可以自己清洗,因为每年清洗一次时间太长,过滤网上全是灰尘,影响消毒效果。老师们有更好的建议吗? 应该根据地域、季节和科室的使用频率,来制定清洗频次更合理,不能一刀切! 如果每天在使用状态中,至少应1个月1次清洗。当然,每周应检查过滤网的清洁度,根据污染程度随时调整清洗频率 我们根据消毒机安放的区域不同,清洗间隔时间也不同,其实清洗挺简单的,我们是自己工人清洗。 发表于 2013-3-10 10:18:03 |只看该作者 我们医院一年都没人洗,医院感染管理科让设备科洗,他们不洗。不洗不行,达不到消毒效果。建议老师把他拿入质量考核内容,不按时清洗的扣分扣钱。 根据行业行为规范来讲,原则上三个月清洗一次,效果比较好。
小于3个月时间的,太频繁,对消毒无意义;超过三个月的,对预过滤器造成堵塞,影响消毒效果。 我们医院好像没人洗,上周开院感委员会,专门提到这个问题,没人管,我觉得是设备科去处理,但是他们也不弄。 3个月清洗1次,专人清洗,并有记录,感控办定时检查执行情况。 应该根据污染的程度决定清洗时间。
页: