我院准备新建供应室,医院让上报建设规划及人员配比,我没找到具体面积要求,也没找到护士配比,请大家帮助,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-30 09:43 | 显示全部楼层
供应室具体面积要求:  (0.8-1)平方米*床位数+50平方米,其中去污区占20%,物品包装区占40%,灭菌物品存放区占20%,办公生活区及一般工作区占20%,三区间设有缓冲区,其中缓冲区建筑面积不少于3%.
供应室人员与床位数之比:  (1.5-3)/100,其中护理人员应占总人数的30%-50%;根据工作量的需求,配备一定数量的消毒员 工人或卫生员.

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +2 收起 理由
水墨画 + 1 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-30 09:44 | 显示全部楼层
等级医院建设规划对消毒供应室应该有要求标准!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-30 09:49 | 显示全部楼层
不知道是你归哪个省的,一般各省的CSSD的面积是有相应规范的,一般是按床位来的:500张以上是1:0.9—1平方米,500张以下是1:0.7—0.9平方米的。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
水墨画 + 1 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-10-30 10:25 | 显示全部楼层
谢谢老师,我是山东省的。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-8 11:22 | 显示全部楼层

我们正在规划建新院,学习了,感谢分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-25 11:38 | 显示全部楼层
谢谢老师们分享!我们医院要新建供应室,正是我需要的知识。谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2023-5-23 10:53 | 显示全部楼层
中中苏 发表于 2012-10-30 09:43
供应室具体面积要求:  (0.8-1)平方米*床位数+50平方米,其中去污区占20%,物品包装区占40%,灭菌物品存放区占 ...

老师,我想问下这个标准出自哪个文件或标准?