[原创] 求助:在10000级洁净手术室装挂壁式空调是否可行?—已应助

  [复制链接]
  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:977
  • 最近打卡:2025-04-18 10:33:07
发表于 2012-9-17 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 细雨润竹 于 2012-9-23 22:13 编辑

我院由于费用问题,将中央空调停用后,在10000级洁净手术室装挂壁式空调是否可行?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-17 16:12 | 显示全部楼层
我想问下,万级手术室的空调停用,手术室怎么继续使用?是否再讲清楚点
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:977
  • 最近打卡:2025-04-18 10:33:07
 楼主| 发表于 2012-9-17 16:29 | 显示全部楼层
就是在天气不是太热的情况下就停用了中央空调,后来手术室反应里面太热就装了挂壁式空调。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-17 16:56 | 显示全部楼层
停用了中央空调,我认为开窗通风是最重要的,手术期间用空调,风向流动研究过吗?调研过有无医院感染吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-17 16:59 | 显示全部楼层
貌似不可以。洁净手术室建筑的时候就没有门窗,不通风。也没有设置普通空气消毒装置预留位置。这样的改造会破坏洁净手术室整体的结构完整。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
细雨润竹 + 2 应助及时!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总奖励:45
  • 最近打卡:2024-11-10 17:11:10
发表于 2012-9-23 20:23 | 显示全部楼层
给您个链接,这帖子可谓洁净手术室问题的包罗万象之大成帖相信会对你有帮助

茶韵幽香老师的杰作—— 洁净手术部汇总贴
https://bbs.sific.com.cn/thread-40834-1-1.html
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-23 20:37 | 显示全部楼层
洁净手术室都有压差,停用中央空调,装挂壁式空调,压差可能要重调。

点评

操作起来会比较复杂哦  发表于 2012-9-23 22:14