[求助] ICU该安装哪种空气净化机?

  [复制链接]
发表于 2012-9-12 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院新建ICU病房,大概有160平方米,空气消毒还靠紫外线灯,但病人不能接受,请问,安装哪种空气净化机既能符合ICU病房的消毒隔离规范,又经济、又方便?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-12 11:45 | 显示全部楼层
紫外线灯无人状态下消毒效果比较好,ICU多数病人都不能下床,肯定不合适,层流净化成本高,维护费用也高。个人意见,动态消毒机更适合。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-12 11:55 | 显示全部楼层
我们医院新建大楼的ICU、新生儿、产房不搞洁净,空气消毒使用动态消毒机。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-12 13:57 | 显示全部楼层
楼上几位老师说的很好,层流维护成本高,紫外线灯患者不能接受,还是循环风紫外线消毒机吧!