空气洁净屏属消毒类产品,不是净化设备。从论坛上的帖子看还是有医院在用,我院也在改建中,厂家在活动,请大家帮助解惑:
1、厂家称,安装该产品时,设备层加装初效、中效过滤器,大家认为是否能达到百级洁净手术室要求?
2、空气洁净屏如果按在导管室镶在墙上或天花板或置于何位置时,空气的流向合适?
谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-1 15:17 | 显示全部楼层
正需要这方面的知识,请老师解惑。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-1 16:10 | 显示全部楼层
空气的洁净等级是根据每立方米空气中所含的大于0.5、5um的颗粒数量来定义的,百级洁净设备都要有专门的检测机构(食品药品监督管理部门)出具的检测报告,所以,那个净化屏是否能达到百级净化标准,让他出具一下相关证明即可,不能只听他说。
净化屏的出风和回风是怎样的,没有使用过,它的回风口安装在墙壁下方,送风口(新风)安装在手术台正上方天花板上。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-1 21:33 | 显示全部楼层
空气净化屏只是室内空气的净化,是室内空气的循环,如果安装了净化屏,还需要另外有新风系统从外面洗到室内,所以净化屏最好才能保证2类环境的要求。
你好好搜点资料,别让厂家把你忽悠了,现在这些商人竟是骗咱们不懂行的人,他们明明知道应该这样才能达到要求,可是他们偏偏要那样说。
净化屏能达到万级水平,我觉得都不错了,当然这样需要咱们使用科室每隔几天就得清洗过滤器。毕竟净化屏赶不上层流设备。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-10 09:32 | 显示全部楼层
最近查了些资料,感觉这个空气净化屏的工作原理就像市面上销售的家用空气净化机一样。谢谢各位的提醒和建议!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-11 00:35 | 显示全部楼层
那么洁净屏在ICU可以用不?

点评

可以。已经有不少医疗机构在用。  发表于 2012-5-11 08:19
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-27 17:37 | 显示全部楼层
北京融通洁净屏可以用于手术室,如果安装于百级手术间,是需要检测报告是按照手术部GB-----503333标准验收,看设备用于什么科室,都是按照国家标准验收
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-20 19:27 | 显示全部楼层
洁净屏是出风口能达到百级,维护的好的情况下≤46立方米的空间能达到医用二类环境;百级洁净手术室建议安装层流消毒模块,效果挺理想的
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-27 09:27 | 显示全部楼层
使用洁净屏技术的手术间能开展眼科手术吗?请各位老师解惑。谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-6 16:46 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢各位老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-8-25 14:43 | 显示全部楼层
我对洁净屏方面的知识很缺欠,谢谢各位老师分享