我医院手术室设计图纸,敬请各位老师指教。 ...
返回列表
发新帖
查看:
3863
|
回复:
14
[求助]
我医院手术室设计图纸,敬请各位老师指教。
火...
[复制链接]
黄冬雪儿
黄冬雪儿
当前离线
积分
646
发表于 2011-11-24 14:50
|
显示全部楼层
|
阅读模式
马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
|
×
我医院手术室设计图纸,敬请各位老师指教。
回复
使用道具
举报
左岸微言
左岸微言
当前离线
积分
2780
发表于 2011-11-24 15:09
|
显示全部楼层
刚刚学习了图纸,有两个问题探讨:1、手术间的污物通道门设在哪里?
2、洗手区域好像欠合理
也是在学习的过程中,请其他老师指正!
回复
顶
踩
使用道具
举报
249277344
249277344
当前离线
积分
4020
发表于 2011-11-24 15:25
|
显示全部楼层
与楼上的老师有同感,洗手设施是否少了,没有看到污物通道的入口,还有第四间对面是污物通道,开了门吗?图上的表示是否是开了,如果开了就不合理了。医务人员从半限制区到限制区在哪里换鞋?我没看出来。看图纸我是外行,如果没有说对,请见谅。大家共同学习
回复
顶
踩
使用道具
举报
男丁格尔
男丁格尔
当前离线
积分
8336
发表于 2011-11-24 15:32
|
显示全部楼层
本帖最后由 majiarui 于 2011-11-24 15:34 编辑
基本同意楼上观点:
1.
6-8和9-12手术间应再分别设置两个刷手区域。
2.污染物品通道及流向有问题:
最明显的就是污洗间-打包间,物品是没有合适的流向的。
3.
办公室设置太多,面积太大,太密集。
4.无菌物品存放间和敷料间,
尤其是敷料间的位置不大合适。
5.
手术间5是百级?没有前室?
6.
手术间1是感染?是否设置正负压切换?
。。。。。。。
建议重新规划设计
评分
参与人数
1
+2
金币
+4
收起
理由
空紫
+ 2
+ 4
赞一个!
查看全部评分
回复
顶
踩
使用道具
举报
黄冬雪儿
黄冬雪儿
当前离线
积分
646
楼主
|
发表于 2011-11-25 08:27
|
显示全部楼层
非常感谢各位专家老师的指教,我会把各位老师的建议提供给院长,论坛给了我莫大的帮助,在论坛里,让我感受到了家庭的温暖。
回复
顶
踩
使用道具
举报
safihu
safihu
当前离线
积分
12425
发表于 2011-11-25 08:54
|
显示全部楼层
医务人员从手术室边那个电梯出来直接进入手术室内部?
回复
顶
踩
使用道具
举报
黄冬雪儿
黄冬雪儿
当前离线
积分
646
楼主
|
发表于 2011-11-28 08:57
|
显示全部楼层
医务人员从中间电梯经过换鞋、更衣进手术室。有的医院进入手术间再换一次鞋,大家认为有必要吗?
回复
顶
踩
使用道具
举报
空紫
空紫
当前离线
积分
2109
发表于 2011-11-29 16:08
|
显示全部楼层
同意四楼的意见,补充一点少了一些辅房,如石膏、药品。另外2、3、4、5手术间呈长形的会很不好用等等。
回复
顶
踩
使用道具
举报
黄冬雪儿
黄冬雪儿
当前离线
积分
646
楼主
|
发表于 2011-12-1 10:44
|
显示全部楼层
版主有好的设计师吗?
回复
顶
踩
使用道具
举报
scythe
scythe
当前离线
积分
396
发表于 2011-12-1 16:26
|
显示全部楼层
我的视角和马老师有所不同
因为没有注明洁净级别,一般来说面积最大的会是百级手术室,这里面积最大的是一号,但是它的位置太靠入口,受扰动太多,不适合百级。同时它也不适合感染手术,因为进入动线显然和其他手术的动线重合,交叉感染机会很大。
图中适合做百级手术室的是6.10.12号,可以利用其位处末端的条件做缓冲走道,这样就能更好地保障其洁净度。
图中适合做感染手术室的是5号,因为它靠近污梯,这个污梯是和中心电梯一个尺寸的,可以作为感染手术病员进入的通道,如果病员从这里进出,可以完全避免与正常病员的交叉动线,不过感染手术室要有前后室,后室里要有简易冲洗设备。
洗手池我倒不觉得少,因为我们常见的是二到三工位的洗手池,但这张图上的是一排龙头的形式,总共有17个龙头,相当于6个三工位洗手池,数量可以满足这些手术室的使用需求了,但是分布过于集中,不方便远端医生使用。
真正缺少的,是苏醒室床位,一般取手术室数量的1/2-1/3,现在有12个手术室,也就需要4-6床苏醒室,不然手术室无法充分利用。
还有一个重要的问题,医护动线居然有两个出口,这会令人员进出不受控,洁净度也会受到很大影响。
此外相关辅房设置也有问题,换车太小,因为这里要停放内部洁车,面积起码得三四十平方。通向供应室的洁梯是否中间偏左那个?如是,完全可以用库房将其包裹在内,以阻断人员进出并令洁物直接入库。
护士医生办公室应全部设到准备区去,手术区留个较大一点的护士站及麻醉办即可,器械和一次品库倒是应该处于手术区内。
手术室的男女比例应该是女远多于男吧,所以更衣室可以考虑根据人数调整面积,一样的面积未必就是公平了。进入的更衣室有卫生间了,就不必在办公区尽头再设一次卫生间了,休息室依然设多了很多,有一大间放沙发和吧台就好了。
石膏间要不要还看手术种类,要有骨科才需要,如果有骨科的话还要注意防辐射手术室也是要做到末端的。
最后,还少一个谈话间。
回复
顶
踩
使用道具
举报
黄冬雪儿
黄冬雪儿
当前离线
积分
646
楼主
|
发表于 2011-12-3 09:08
|
显示全部楼层
谢谢scythe老师,好专业啊。可否帮我们修改图纸啊 ,谢谢!
回复
顶
踩
使用道具
举报
scythe
scythe
当前离线
积分
396
发表于 2011-12-5 15:56
|
显示全部楼层
这个么,随便找个有点名气的公司,方案都是抢着做的,我就不给自己公司做广告了吧,影响不好
回复
顶
踩
使用道具
举报
黄冬雪儿
黄冬雪儿
当前离线
积分
646
楼主
|
发表于 2011-12-6 10:26
|
显示全部楼层
哈哈 我们医院还没找着合适的公司设计呢?
回复
顶
踩
使用道具
举报
沙监总医黄
沙监总医黄
当前离线
积分
12
发表于 2012-4-28 16:54
|
显示全部楼层
正好新建手术室,借鉴了
回复
顶
踩
使用道具
举报
薄荷糖的味道
薄荷糖的味道
当前离线
积分
1062
发表于 2018-12-27 10:26
|
显示全部楼层
正在查找,借鉴,学习
回复
顶
踩
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
Copyright © 2008-2023
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
网站信息反馈联系:sific2007@163.com
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
快速回复
返回顶部
返回列表