发表于 2010-12-3 00:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:甘肃兰州
各位战友:以下是《综合医院建筑设计规范(征求意见稿)》中有关ICU气流组织的的要求,“注意送风气流不直接送入病床面,每张病床均不应该处于其他病床的下风侧,下部回风口应设在病床附近”,不知该如何理解,欢迎大家指教!在下先谢过。{:4_463:}
贡献排行榜:
发表于 2010-12-3 09:23:22 | 显示全部楼层 IP:江苏
注意送风气流不直接送入病床面每张病床均不应该处于其他病床的下风侧下部回风口应设在病床附近第一句话(绿色)是告知风不能对着病人吹,第二句(红色)是为了防止上风口的病床污染的风顺风吹到位于下风的病床,尽量避免病床间的空气污染(上风到下风),第三句(蓝色)是让病人最短路地把该病床旁的风送到回风处重新处理,防止传播到附近的床边,总之是从设计上减少病床之间的污染,防止空气传播。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-3 09:27:55 | 显示全部楼层 IP:辽宁锦州
我理解是送风口不应该设是病床上面,也就是说:如果一个ICU病房是两测安置病床的话,那么应该在中间设置几个送风口,两侧的病床靠墙下设回风口,这样新风从中间向两侧散开,从病床的一侧排除.护士站设在中间一侧,上有进风口.就应该满足上面的要求了.
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-12-3 22:01:47 | 显示全部楼层 IP:甘肃兰州
回复 2# 无言的风琴
那意思是不是说每张病床附近都应有回风口?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-12-3 22:06:25 | 显示全部楼层 IP:甘肃兰州
回复 3# 大自然
如果是这样,病床都放在两侧,势必有前后之分,每张病床均不应该处于其他病床的下风侧如何能保证呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-4 08:51:03 | 显示全部楼层 IP:辽宁抚顺
回复 5# 和风细雨
每张床都能接到新风。如果新风口在房间的中心轴(纵向)上,病床就应该在横轴上摆放,即每张床的床尾先接新风,床头靠墙,在每二张病床间(床偏下)设一个回风口。就满足了上面的条件。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-4 10:29:24 | 显示全部楼层 IP:江苏南京
回复 4# 和风细雨


    严格讲就应该每床都应有回风,至于你医院建ICU时是否这样做,那要看你的要求和想达到的高度,国家没有硬性规定,就像没有那个规范要求ICU必须建成层流一样。如果传染病院的负压病房就必须这样,为什么?就是为了让每床产生的污染空气最快的回走,以便控制污染空气流出。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-12-5 20:42:48 | 显示全部楼层 IP:甘肃兰州
回复 6# 大自然
明白了,谢谢!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-12-5 20:43:55 | 显示全部楼层 IP:甘肃兰州
回复 7# 无言的风琴


    清楚了,谢谢解答!