chenliliang 发表于 2010-5-9 19:28
《医院感染管理办法》第八条规定了院感科的职责,其中有对消毒隔离提供指导的职责,隔离合理是布局合理的重 ...
老师,您好!我非常赞同您的观点。感控科属于管理职能部门,不能等同于其他部门,感控工作不可轻视,在医院各系统工作中承担着举足轻重的作用。我们虽不能象建筑师那样对医院建筑布局掌握的很精通,但根据消毒隔离要求提出原则性的指导性建议,使建筑布局符合隔离要求是感控科的职责。如果建筑不合理,临床实际工作确实会更难做。我是一个刚加入感控队伍的新学员,所在医院是一个市级2等甲级医院。因着08年汶川大地震,我院陈旧的住院楼出现裂缝,被列入危楼,纳入灾后重建单位范围内。新大楼于今年7月正式投入使用,是一个集门诊、住院于一体的全封闭式、半椭圆形、上下共17层的综合楼(地下1层)。建楼期间我还在临床一线3班倒,一心埋头干工作,两耳不闻医院事,对建楼的细枝末节不闻不知。12年5月,因着工作调动,我进入了感控行列,通过1年多来对感控工作的学习、了解,使我明白了感控工作的重要性,同时更看到新楼建设方面存在的许许多多的问题。比如说:从感控角度来说,医院建筑整体应符合自然通风,但我院大楼是一个全封闭式的,更本谈不上空气对流;消化内镜室尽然无排风系统,没预留安装清洗胃肠镜水槽的地方。最后在科主任要求下,把诊疗室后面的一个过道改成按放清洗槽的地方,把整个通道给完全堵死了;我们医院的胃肠镜是用2%戊二醛作为消毒剂,戊二醛是具有挥发性的有毒化学试剂,工作人员长期在这样的环境下工作会造成身体多方面损害。刚搬入新楼工作1周左右,胃镜室人员就出现头晕、恶心、烦躁等不良现象,最后在科主任和感控科长参与、一再坚持,强烈要求下,才于入楼1个多月左右,在清洗槽上方打了3个孔,装了3个排气扇,利用排气扇把室内空气送人主排风管道,这样就算把问题解决了。但据我们实际观察、体验,胃肠镜室现在的工作环境并不容乐观。老师,您说,长期在如此一个恶劣环境下工作,不知院领导做何感想? |
|