找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2168|回复: 7

[原创] 新建1级洁净手术室,看看有什么问题?如何解决?(参与有奖)

  [复制链接]
发表于 2010-3-14 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 潮水 于 2010-3-15 12:25 编辑

这个某医院新建的1级洁净手术室也就是俗称的百级洁净手术室,周边区沉降菌和尘埃粒子均超标,请大家献策!
照片 082.jpg
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-14 16:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 潮水 于 2010-3-14 16:51 编辑

照片 081.jpg 继续
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-14 16:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 潮水 于 2010-3-14 16:54 编辑

入口 照片 084.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-14 17:59 | 显示全部楼层
墙壁上不应该有部分突出物,应该是嵌入式的,便于清洁,且不易积尘。

评分

参与人数 2 +12 金币 +6 收起 理由
男丁格尔 + 6 + 6 yes
潮水 + 6 我很赞同

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-14 18:01 | 显示全部楼层
有一个不太成熟的观点---门口正对回风口,设计的缺陷;部分回风口隔珊闭合。

评分

参与人数 2 +14 金币 +8 收起 理由
男丁格尔 + 8 + 8 我想说的主要问题就是这个
潮水 + 6 我很赞同

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-15 22:03 | 显示全部楼层
回复 4# 落花生
两个回风口之间是立柱,影响了回风,导致周边区粒子超标。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-15 22:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 茉莉花开 于 2010-3-15 22:33 编辑

回风口擦拭了没有?回风口的格栅改成横的是不是好一点,个人感觉,横式的格栅灰尘似乎不太容易出来!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-15 22:39 | 显示全部楼层
回风口百叶未全部打开,两回风口周边不应有这么多的物品。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表