找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2865|回复: 6

[求助] 请各位老师帮忙审一下我院神经内科ICU和RICU的改造图纸

  [复制链接]
发表于 2010-3-9 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院为二甲医院,近日领导要我们感染办把我院神经内科ICU和RICU的改造图纸尽快拿出来,下面是我院神经内科ICU和RICU的两张草图,请版主和各位老师多提宝贵意见,谢了! 20100309122.jpg 20100309123.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-9 12:01 | 显示全部楼层
回复 1# pdfxiaolu


    RICU的草图:请问:感染病人的污物从哪里出去?处置室的污物从哪里出去?另请问这是几楼?这里的病人如何探视?
神内ICU:病卫设在处置室?病卫的通道就是工作人员通道?隔离室是隔离什么样的病人?污物从哪里出去?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-9 15:28 | 显示全部楼层
请参考 重症医学科建设与管理指南(试行).doc (35 KB, 下载次数: 49)
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-9 15:33 | 显示全部楼层
同意楼上质疑。缺少污物通道,病卫的位置不合理。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-9 15:41 | 显示全部楼层
RICU感染病人通道和非感染病人通道在进门时是一个通道,到里面再分有什么意义?RICU收治的不都是呼吸道感染病人吗?是否打算收治结核一类的呼吸道传染病人?我个人认为负压病房两面开门不合理,一旦收治呼吸道传染病人,感染病人的入口门一旦打开,空气不是通过走道向家属等候区播散吗。污物通道好像也没设计。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-12 16:52 | 显示全部楼层
我院为老病房楼改造,均为二楼,受条件限制无专门的污物通道,医疗垃圾双层封扎运出,ICU病卫其实只处理病人大小便,处理设计为封闭式,并无病人出入。ICU有探视廊,在最下方,ICU隔离室专门收治接触隔离病人。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-20 16:09 | 显示全部楼层
学习了各位老师的指导意见,受益匪浅,谢谢