在《手术室护理实践指南》这本书上,百级洁净手术室空气采样要求21个皿,但始终没有找到21个皿的官方出处,不知道这本书是依据什么?

2024年7月25-28日在上海召开的全国感控学术年会上,我专门去听了洁净手术室的专题报告,专家讲的就是5+8=13个培养皿,其中手术区5个,周边区8个。
会后再次请教了本场会议的主持专家倪教授、甘和平教授,都说百级手术间布13个点。


我一直比较纳闷:为什么大家都在用21个培养皿呢?是以一传十、传百呢?还是有什么大家不知道的采样原理和说法?21个培养皿到底有没有出处?

单选投票, 共有 22 人参与投票

投票已经结束

50.00% (11)
50.00% (11)
您所在的用户组没有投票权限
回复

使用道具 举报

发表于 2024-7-31 15:35 | 显示全部楼层
老师,在SISIC 医院感染预防与控制标准操作规程第2版里面写的百级(手术区13个、周边区8个、空白对照1个)。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-7-31 16:20 | 显示全部楼层
真心竹 发表于 2024-7-31 15:35
老师,在SISIC 医院感染预防与控制标准操作规程第2版里面写的百级(手术区13个、周边区8个、空白对照1个) ...

我就是想追根溯源:13有出处,21的出处在哪?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-7-31 16:30 | 显示全部楼层
手术室规范那个算出来的 GB50333
回复

使用道具 举报

发表于 2024-7-31 19:03 | 显示全部楼层
禅静思语 发表于 2024-7-31 16:20
我就是想追根溯源:13有出处,21的出处在哪?

13的出处是GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》,21的出处不知道。
GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》
A.2  空气微生物污染检查方法
A.2.2检测方法
A.2.2.1   I类环境可选择平板暴露法和空气采样器法,参照GB 50333《医院洁净手术部建筑技术规范》要求进行检测。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-1 09:35 | 显示全部楼层
13、21都是GB50333算出来的,每个人理解不同,所以就有两种布点数,其实13点也是可以的,足够了,21点也没啥错误,以上为正确解释,我研究了很久了,也咨询标准的制定者!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-1 11:32 | 显示全部楼层
jerkran 发表于 2024-8-1 09:35
13、21都是GB50333算出来的,每个人理解不同,所以就有两种布点数,其实13点也是可以的,足够了,21点也没 ...

最主要是空气培养结果作为结果指标,意义不大,没有必要做无谓的浪费
所以,就想按13个皿。这种“节约”是有意义的
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-5 08:30 | 显示全部楼层
谢谢老师分享,路过学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-6 08:33 | 显示全部楼层
禅静思语 发表于 2024-8-1 11:32
最主要是空气培养结果作为结果指标,意义不大,没有必要做无谓的浪费
所以,就想按13个皿。这种“节约” ...

可以的,是的,禅静思语老师
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-9 09:59 | 显示全部楼层
谢谢老师分享,路过学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-9 16:27 | 显示全部楼层
百级洁净手术室空气培养皿布几个


ae5e369c36ec601eab0902051a61873.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-20 14:42 | 显示全部楼层
我们医院本来一直是13个,最近研究GB 50333,又改成21个了。看了各位老师的讨论,我现在也迷惑应该是多少了
回复

使用道具 举报

发表于 2024-9-19 17:14 | 显示全部楼层
依据是50333。“当送风口集中布置时,应对手术区和周边区分别检测;当送风口分散布置时,全室统一检测”,随后附表沉降法监测百级区域最少13个培养皿,同时满足洁净度监测要求最少5点,两者结合取13个培养皿;周边区为千级,沉降菌布点要求最少4个培养皿,洁净度要求最少8点,两者取8个培养皿。再结合前置要求“应对手术区和周边区分别检测”,所以中央区13个,周边区8个。百级手术房间其实是两个区域,中央区和周边区,执行的也是两个标准,分别是百级和千级标准,所以由“被测区域洁净度百级对应13个点”推出整个房间都是13个点是不对的,这里“被测区域”只代表中央区。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-9-25 10:26 | 显示全部楼层
天高地厚 发表于 2024-9-19 17:14
依据是50333。“当送风口集中布置时,应对手术区和周边区分别检测;当送风口分散布置时,全室统一检测”, ...

老师,按周边区和手术区分别采样的话,手术区是13个皿,周边区应该是4个皿吧??百级的手术室,周边区是千级标准,千级就是6级,6级的布点是4个。那加在一起的话,就是17个???[img][/img]
回复

使用道具 举报

发表于 2024-12-17 08:25 | 显示全部楼层
路过学习,感谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2024-12-17 20:01 | 显示全部楼层
想问老师们,除了13+8检测,同时应该还设置1个对照组,还是2个对照组呢?
回复