找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 88|回复: 2

[原创] 层流洁净病房

[复制链接]
发表于 2024-5-27 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师好!重症ICU层流洁净病房,上送风、下排风出自于那些规范,我只找到《重症监护病房建设与设备配置标准2023版》有,前面的规范还有吗?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-27 19:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 吴晓梅 于 2024-5-27 19:45 编辑

WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》
5.3  空气洁净技术
5.3.1  设计要求
洁净手术部(室)和其他洁净场所的设计应遵循GB 50333的要求。

个人愚见
如果还没建,ICU千万不要建层流洁净病房,后续维护麻烦、成本又高、维护不到位问题太多太多。



WS/T509-2016《重症监护病房医院感染预防与控制规范》




无标题_看图王.png
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-28 08:26 | 显示全部楼层
谢谢各位老师回复,ICU已经基本建好了,是上送风,上回风,2020年设计的,设计说2020年前没有规范要求,只是2023年才有要求,所以咨询各位老师,非常感谢!