本帖最后由 吴晓梅 于 2024-3-11 12:28 编辑
《医院空气净化管理规范》
3.2洁净手术部(室):采取一定空气洁净技术,使空气菌落数和尘埃粒子数等指标达到相应洁净度等级标准的手术部(室)。(层流)
3.4集中空调通风系统:为使房间或封闭空间空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数达到设定的要求,而对空气进行集中处理、输送、分配的所有设备、管道及附件、仪器仪表的总和。(新风系统)
5.2集中空调通风系统
5.2.1集中空调通风系统应加强卫生管理.并符合国家有关规定。
5.2.2集中空调通风系统的卫生要求及检测方法应符合《公共场所集中空调通风系统卫生规范》的规定。
5.2.3集中空调通风系统的卫生学评价应符合《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》的规定。
5.2.4集中空凋通风系统的清洗应符合《公共场所集中空调通风系统清洗规范》的规定。
5.3空气洁净技术
5.3.1设计要求
洁净手术部(室)和其他洁净场所的设计应遵循GB50333的要求。
5.3.2维护与保养要求
5.3.2.1空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。
5.3.2.2新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.3末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。
5.3.2.4排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.5定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。
5.3.2.6设专门维护管理人员,遵循设备的使用说明进行保养与维护;并制定运行手册,有检查和记录。
|
-
-
医院空气净化管理规范.pdf
3.81 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 金币 -2 枚
-
-
WS 10013-2023公共场所集中空调通风系统卫生规范(代替WS 394-2012).pdf
888.54 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 金币 -2 枚
-
-
WST 10004-2023公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范(代替WST 395-2012).pdf
567.02 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 金币 -2 枚
-
-
WST 10005-2023公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范(代替WST 396-2012).pdf
506.47 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 金币 -2 枚
-
-
空调通风系统运行管理规范 GB50365-2005.pdf
1.13 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 金币 -2 枚
-
-
GB50333-2013医院洁净手术部建筑技术规范.doc
1.46 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 金币 -2 枚
评分
-
查看全部评分
|