找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 120|回复: 4

[求助] 紫外线灯管空气消毒有高度要求么?

[复制链接]
发表于 2023-8-10 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
《医疗机构消毒技术规范》要求紫外线高度为1.8-2.2m,这个可能兼顾到物表消毒,如果单纯用于空气消毒,是否也有高度要求?
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-10 11:41 | 显示全部楼层
紫外线灭菌效率=紫外线强度与照射时间的乘积,即照射计量。紫外线辐照的面积,距离越大,面积越大,相对来说,受到照射的空气的体积也越大。

影响紫外线消毒效果——辐照强度:紫外线灯也是根据类似于反比定律的规律,随距离增大而衰减,并且瓦数越高,紫外线灯衰减的速度越慢。




图片1.png
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2023-8-10 11:42 | 显示全部楼层
个人理解这个高度考虑的更多的是人呼吸高度的空气消毒的质量。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2023-8-10 13:54 | 显示全部楼层
1.8-2.2m这个就是针对空气消毒的,紫外线消毒可以用于物表消毒,但物表一般都不用紫外线消毒。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-15 17:14 | 显示全部楼层
房间空气消毒需要按照要求高度进行安装,要求距离地面1.8m~2.2m,是考虑一般人的呼吸带在这一区域。物表消毒反而不是必须要这个高度。