请问下,我院是紫外线污水消毒?平常需要监测什么?怎么监测?请各位老师指导
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-20 11:57 | 显示全部楼层
紫外线污水消毒,余氯不需要监测,《GB18466-2005医疗机构水污染物排放标准》规定的其他项目都需要监测。

GB18466-2005医疗机构水污染物排放标准.doc (2.28 MB, 下载次数: 15)
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-20 13:01 | 显示全部楼层
5ƉéƉ1‚采用紫外线消毒,污水悬浮物浓度应小于 10ĚĔ/û,照射剂量 30†40Ěù/cĚ2 ,照射接触时 间应大于 10s或由试验确定。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-20 13:03 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2023-7-20 11:57
紫外线污水消毒,余氯不需要监测,《GB18466-2005医疗机构水污染物排放标准》规定的其他项目都需要监测。 ...

您真是块宝藏,亟待挖掘
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-20 13:12 | 显示全部楼层
路过学习,我们也有紫外线的
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-20 13:29 | 显示全部楼层
路过学习了               
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-20 14:03 | 显示全部楼层
紫外线消毒污水,不是好的办法,对污水的悬浮物要求很高,因为浑浊的污水无法让紫外线发挥作用。估计你家污水量非常小,环保推荐的方法?测试结果如何?
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-20 14:29 | 显示全部楼层
1.根据消毒工艺说明书进行日常监测
2.依据GB18466进行监测
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-20 14:46 | 显示全部楼层
路过学习了 ,谢谢老师指导!   
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-20 15:06 | 显示全部楼层
根据GB18466监测............
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-20 15:37 | 显示全部楼层
请问大家使用臭氧污水消毒,效果怎么样?检测合格吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-7-22 10:02 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2023-7-20 11:57
紫外线污水消毒,余氯不需要监测,《GB18466-2005医疗机构水污染物排放标准》规定的其他项目都需要监测。 ...

谢谢老师。。。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-17 17:26 | 显示全部楼层
地西泮 发表于 2023-7-20 15:37
请问大家使用臭氧污水消毒,效果怎么样?检测合格吗?

老师,请问臭氧污水消毒需要哪些资质,设备这块也需要资质的吗