隔离酒店、隔离病房医护人员休息区放在上层还下层?

  [复制链接]
发表于 2022-3-21 08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 林小竺 于 2022-3-21 08:27 编辑

各位老师隔离酒店、隔离病房医护人员休息区(清洁区)放在上层还下层?
放在下层的原因?上层的原因?能给解释一下吗?谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-21 09:08 | 显示全部楼层
隔离酒店:医护人员休息区(清洁区)放在下层。
隔离病房不在同一层的吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-3-21 09:23 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2022-3-21 09:08
隔离酒店:医护人员休息区(清洁区)放在下层。
隔离病房不在同一层的吗?

老师,我们的隔离病房不在同一层,是临时征用的普通病房。设的一楼是清洁区,2.3.4是污染区,但有的专家建议放在上层,我不太明白缘由。猜测,患者通风空气中的病毒微粒是往下沉?往上飘?
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-21 09:46 | 显示全部楼层
学习、、、、、、、、、、、、、、、、、
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-21 09:57 | 显示全部楼层
我们这隔离酒店所有其他驻点人员全部撤离,只有医护、后勤保障、司机及安保人员驻扎,不存在上层还是下层,按照新冠肺炎闭环管理工作人员驻地酒店感染防控工作指引(试行)
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-21 11:43 | 显示全部楼层
了解学习了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-21 11:53 | 显示全部楼层

了解学习了,谢谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-21 13:26 | 显示全部楼层
了解学习了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-21 14:51 | 显示全部楼层
冰天雪地6015 发表于 2022-3-21 09:57
我们这隔离酒店所有其他驻点人员全部撤离,只有医护、后勤保障、司机及安保人员驻扎,不存在上层还是下层, ...

感谢老师的分享,路过学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-21 14:59 | 显示全部楼层
冰天雪地6015 发表于 2022-3-21 09:57
我们这隔离酒店所有其他驻点人员全部撤离,只有医护、后勤保障、司机及安保人员驻扎,不存在上层还是下层, ...

回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2022-3-22 02:09 | 显示全部楼层
控制通风,控制气流,比如空调
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-22 15:05 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-22 15:50 | 显示全部楼层
有条件的话工作人员的休息区应该是独立的区域,须与隔离留观人员完全分开,不能分开的情况下,按照三区两通道的设置,把休息区即清洁区设置在下层便于管理,且不能与隔离人员同一通道
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-3-22 17:39 | 显示全部楼层
冰天雪地6015 发表于 2022-3-21 09:57
我们这隔离酒店所有其他驻点人员全部撤离,只有医护、后勤保障、司机及安保人员驻扎,不存在上层还是下层, ...

谢谢老师的指导。。从网上搜了搜这个指引,帮助很大。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-3-22 17:41 | 显示全部楼层
huyan730401 发表于 2022-3-22 15:50
有条件的话工作人员的休息区应该是独立的区域,须与隔离留观人员完全分开,不能分开的情况下,按照三区两通 ...

谢谢老师的建议。。放在下层的确便于管理。。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-24 08:55 | 显示全部楼层
边做边总结分析,一起努力
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-14 16:55 | 显示全部楼层
个人意见,放在下层更方便,减少风险
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-19 10:32 | 显示全部楼层
感谢老师的分享,路过学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-19 16:44 | 显示全部楼层
隔离酒店、隔离病房医护人员休息区(清洁区)放在下层,热羽流效应
回复

使用道具 举报

发表于 2022-11-15 09:54 | 显示全部楼层
请问为什么工作人员住下层呢?我觉得该住上层,如果住下层的话,上层如果哪些人不讲素质,往窗外乱扔东西或者吐痰,飞沫很可能飞到下层窗户里面,而且如果你正好没戴口罩站在那……
我知道根据《新型冠状病毒肺炎防控方案(第八版)》附件 6《新冠肺炎疫情隔离医学观察指南》隔离管理要求原则上工作人员应该居住在隔离酒店的较低楼层,被隔离人员入住高楼层。但是这上面并没有说明是根据什么原因来这么要求的,请问各位老师知道是为什么吗?
回复