请教各位老师:负压隔离病房潜在污染区与病房之间的缓冲间的门及这个缓冲间进入病房的门(就是我们医务人员进入病房)方向有什么要求?这个缓冲间和病房是否都要设压力表,还是可以统一设在医务人员办公室附近?
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-29 22:06 | 显示全部楼层
《发热门诊设置管理规范》《新冠肺炎定点救治医院设置管理规范》有明确要求
二、设置条件
(三)要规范设置“三区两通道”,区分污染区、潜在污染区和清洁区,各分区之间有物理隔断,相互无交叉;潜在污染区至少设置2个缓冲间,分别为个人防护用品第一脱卸间和第二脱卸间,能够满足至少4人同时脱卸个人防护用品,缓冲间房门应彼此错开,不宜正面相对开启方向应由清洁区开向污染区。要分别设置患者专用通道、医务人员专用通道以及污染物品的出口,各区和通道出入口应设有醒目标识。
缓冲间设置.png
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-29 22:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 大约在冬季 于 2022-1-30 09:55 编辑

一.简单讲,负压隔离病房门清洁区向污染程度高的方向开启,原因:压力差利于严密关闭病房门。
二.依据《负压隔离病区设计技术简要指引》
3.3 对压差的要求
3.3.1 相邻相通环境之间有压差要求的,除如负压隔离病房和卫生间之间只要求向卫生间定向气流注明者外,绝对值均为≥5Pa,并不得超过20Pa。
[参考] 1)在北京市标准和最新美国ASHRAE 170 标准中都只有上述定向流的规定。
3.3.2 工作人员由普通工作区进入病区走廊即辅助防控区(半污染区)通过的缓冲间,对内对外都应保持正压。患者进入病区经过的缓冲间对外应保持负压,但对内保持正压。
[参考] 1)对外压差应为≥10Pa。
3.3.3 病房门外目测高度应安有压差计,压差计上应给出压差绝对值降到标准值的80%时的警示标识。
3.3.4 室内送风口和回风口中应有不少于1个风口安压差开关,设定报警压差。报警压差可设定为调整测试时运行初阻力的2~3倍。
3.3.5 空调机组内各级空气过滤器之间应设压差计。报警压差可设定为调整测试时运行初阻力的2~3倍,超低阻过滤器取大倍数。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-30 08:10 | 显示全部楼层
大约在冬季 发表于 2022-1-29 22:35
一.简单讲,负压隔离病房门向污染程度高的方向开启,原因:压力差利于严密关闭病房门。
二.依据《负压隔离 ...

负压隔离病房门向污染程度高的方向开启,是防控要求,压力差恰恰是不利于严密关闭房门的。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-30 08:20 | 显示全部楼层
个人认为负压病房开门方向应该以保持密闭为主,因为压力差存在,从污染区向清洁区开门,影响应该很小。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-30 08:57 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师们的讨论和分享
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-30 09:53 | 显示全部楼层
大约在冬季 发表于 2022-1-29 22:06
《发热门诊设置管理规范》《新冠肺炎定点救治医院设置管理规范》有明确要求
二、设置条件
(三)要规范设 ...

谢谢老师一目了然的分享指导!
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-30 10:02 | 显示全部楼层
路过学习 谢谢各位老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-30 11:06 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师们的讨论和分享
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-30 11:44 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 大约在冬季 于 2022-1-30 11:54 编辑
ybc67 发表于 2022-1-30 08:20
个人认为负压病房开门方向应该以保持密闭为主,因为压力差存在,从污染区向清洁区开门,影响应该很小。


如图所示           :
IMG_20220130_114116.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-30 11:51 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 大约在冬季 于 2022-1-30 11:55 编辑
ybc67 发表于 2022-1-30 08:20
个人认为负压病房开门方向应该以保持密闭为主,因为压力差存在,从污染区向清洁区开门,影响应该很小。


老师您好,欢迎讨论交流啦。:handshake
回复

使用道具 举报

发表于 2022-2-5 19:27 | 显示全部楼层
无标题.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2022-2-5 19:32 | 显示全部楼层
大约在冬季 发表于 2022-1-30 11:51
老师您好,欢迎讨论交流啦。:handshake

当然,门从清洁往污染开,可以减少把污染区的空气带进清洁区的数量,但因为压力差的存在这个影响会很小,个人感觉门关不紧问题更大。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-2-5 19:43 | 显示全部楼层
由于负压病房内外有压力差,所以必须采用医用气密门,一般负压环境下的门应朝高压方向开启,以保证门受压后密闭。往压力高的方向,门不易打开,易于关闭 。有条件最好使用电动平移气密门,能更好的实现气密性,最大可能的隔离传染源。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-2-5 19:46 | 显示全部楼层
这只是一般情况下,新冠负压病房是不是这样,就不清楚啦。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-2-5 19:59 | 显示全部楼层
个人感觉,开门方向对空气影响不大,光考虑开门带来空气污染,关门难道就就没有影响了?不管往哪个方向开,都会带来空气的污染,最好是使用电动平移气密门,能更好的实现气密性,最大可能的隔离传染源。那不光是要花更多钱还要房间足够大。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-2-5 21:43 | 显示全部楼层
路过跟各位老师学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2022-2-5 21:59 来自手机 | 显示全部楼层
ybc67 发表于 2022-2-5 19:59
个人感觉,开门方向对空气影响不大,光考虑开门带来空气污染,关门难道就就没有影响了?不管往哪个方向开, ...

嗯嗯,言之有理,理解老师分析和解释。还是想知道《指南》里开门方向要求的缘由;P;P
回复

使用道具 举报

发表于 2022-2-8 19:55 | 显示全部楼层
大约在冬季 发表于 2022-2-5 21:59
嗯嗯,言之有理,理解老师分析和解释。还是想知道《指南》里开门方向要求的缘由;P;P

苏老师,指南上是不是说的不是负压时候的开门方式          ?
回复

使用道具 举报

发表于 2022-2-8 20:43 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 大约在冬季 于 2022-2-8 20:45 编辑
jerkran 发表于 2022-2-8 19:55
苏老师,指南上是不是说的不是负压时候的开门方式          ?


冉老师好,启用期间压力差就存在了,门已设置好关门方向啦,工作期间污染区、缓冲区压力梯队是存在的。您的问题不知道我理解回答的对吗?:handshake