求助,各位老师,有无国家规范上有写核酸标本漏液应急预案

[复制链接]
发表于 2021-8-30 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
求助各位老师,有无国家规范上有写核酸标本漏液应急预案
回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-30 16:47 | 显示全部楼层
应急预案都是医院根据自己的实际情况制定的。
《医疗机构新冠病毒核酸检测工作手册(试行第二版)》
(四)实验室污染的处理。
1.标本污染生物安全柜的操作台造成局限污染时:立即用吸水纸覆盖,并使用0.55%含氯消毒剂进行喷洒消毒。消毒液需要现用现配,24小时内使用。
2.标本倾覆造成实验室污染时:保持实验室空间密闭,避免污染物扩散。立即使用润湿有0.55%含氯消毒剂的毛巾覆盖污染区。必要时(如大量溢撒时)可用过氧乙酸加热熏蒸实验室,剂量为2g/m³,熏蒸过夜;或20g/L过氧乙酸消毒液用气溶胶喷雾器喷雾,用量8ml/m³,作用1-2小时;必要时或用高锰酸钾-甲醛熏蒸:高锰酸钾8g/m³,放入耐热耐腐蚀容器(陶罐或玻璃容器),后加入甲醛(40%)10ml/m³,熏蒸4小时以上。熏蒸时室内湿度60%-80%。
3.清理污染物时:严格遵循活病毒生物安全操作要求,采用压力蒸汽灭菌处理,并进行实验室换气等,防止次生危害。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2021-8-30 21:22 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-31 07:37 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2021-8-30 16:47
应急预案都是医院根据自己的实际情况制定的。
《医疗机构新冠病毒核酸检测工作手册(试行第二版)》
(四 ...

感谢老师分享,学习到了。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-31 11:18 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-25 16:32 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2021-8-30 16:47
应急预案都是医院根据自己的实际情况制定的。
《医疗机构新冠病毒核酸检测工作手册(试行第二版)》
(四 ...

0.55%含氯消毒剂浓度是5000ML/L吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-25 16:40 | 显示全部楼层
cy123456 发表于 2022-1-25 16:32
0.55%含氯消毒剂浓度是5000ML/L吗?

差不多,0.1%是1000mg/L。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-26 08:49 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2022-1-25 16:40
差不多,0.1%是1000mg/L。

知道了,谢谢老师
回复