找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2503|回复: 4

[讨论] 洁净手术部洁净辅房可以上回风吗?

[复制链接]
发表于 2021-7-19 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
洁净手术部洁净辅房可以上回风吗?根据GB50333-2013  第8.28条最后一句“经常无人且需送洁净风的房间以及洁净走廊或其他通道可采用上回风。” 做何理解? 洁净辅房必须采用下回风,根据此条算是强条?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-7-19 12:59 | 显示全部楼层
我个人认为:洁净走廊及其他通道可采用上回风。
结晶手术室的设计师专业的公司来完成的,所以,尊重专业设计公司的意见。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-7-22 17:58 | 显示全部楼层
可以这么认为,不常有人的地方扬灰少,可以上送上回
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-25 22:03 | 显示全部楼层
谢谢回复 规范表述的不太明确  我们这从严 (除洁净走廊外) 全部上送下回  说是利于气流组织   也不知道到底如何界定
回复

使用道具 举报

发表于 2021-7-27 21:57 | 显示全部楼层
可能从成本及风险大小进行评估,看到的一些洁净手术室的辅助用房,回风口在上面。
如果不考虑这些实际因素,高标准要求建成上送风,下排风是没有问题的。
回复 1 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表