[求助] 洁净手术室空气培养不合格原因

  [复制链接]
发表于 2020-7-9 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请问各位老师,洁净手术室连续4次空气培养不合格,第一次中心区略微超标,周边区合格,通过管道清洗、室内大扫除后再次监测,中心区合格,周边区略微超标;再次经过大扫除、除湿等处理后,第三次监测依然是周边区略微超标;给与更换初、中效过滤网及大扫除后再次监测,依然是中心区合格,周边区超标,且菌落数较前几次更多,有7cfu.30分钟/皿,合格范围为1.5cfu.30分钟/皿,请问各位专家,是什么原因引起的?该如何整改?
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-10 07:48 | 显示全部楼层
与监测时的皿盘放置的高度,空气的湿度等有一定关系。
回复 2 0

使用道具 举报

发表于 2020-7-11 08:49 | 显示全部楼层
充分查找并分析原因,改进措施落实到位,严格按照规范要求做。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-12 11:30 来自手机 | 显示全部楼层
降低空气湿度,人员撤离手术室,开臭氧灭菌1小时,停机组使空气静止1小时,然后开机排风,30分钟后,机组正常运行,在测试