找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 908|回复: 7

污水

[复制链接]
发表于 2019-11-15 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师大家好,我们医院的污水现在是我们公司自己的污水处理公司处理的,我去了好几次都是大门紧闭,找不到相关负责人,而且污水存在外渗的现象。请问生活污水和医院污水处理差别大吗?我应该监管的是哪方面呢/
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-15 14:53 | 显示全部楼层
要看你们院内如何分工,一般院感科就是督查污水站人员有无每天进行余氯及PH值的监测及记录,每月有没送检粪大肠菌数,每季度送检沙门氏菌,每半年送检志贺菌等
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-15 15:15 | 显示全部楼层
请教各位老师,我也是这个问题
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-15 15:59 | 显示全部楼层
每天进行污水出水口检测余氯是否到达0.5PPM值.有才达到排放标准。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-15 16:20 | 显示全部楼层
医院污水处理不同工艺比较
http://www.doc88.com/p-5088788864557.html
生活污水和医院污水处理差别很大
回复 1 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-11-16 11:04 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2019-11-15 16:20
医院污水处理不同工艺比较
http://www.doc88.com/p-5088788864557.html
生活污水和医院污水处理差别很 ...

谢谢老师的指导,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-16 15:25 来自手机 | 显示全部楼层
污水出水口余氯小于0.5mg/L是指直接排入河流或者地表的要求。如果是排入市政管道那就要求余氯在2--8mg/L之间就可以。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-16 15:27 来自手机 | 显示全部楼层
再看看排放标准的规范吧,好多人都理解错了。
回复