[求助] 紫外线灯管强度检测

  [复制链接]
发表于 2019-8-18 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请教各位老师,在做紫外线车的灯管强度检测时,两根灯管需要分别做强度检测,还是两根灯管同时开一起做检测。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-18 17:21 | 显示全部楼层
必须是两根灯管分别做强度检测
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-18 17:58 来自手机 | 显示全部楼层
执行两只灯管分别进行监测。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-18 19:49 | 显示全部楼层
两根灯管需要分别做强度检测,记录1号和2号的强度
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-19 07:37 | 显示全部楼层
两根灯管需要分别做强度检测。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-19 08:00 | 显示全部楼层
肯定是要分开的呀,使用中的强度大于70,你两只一起如果不达标,你算哪一只呢,如果达标,你能保证单测都达标吗
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-19 08:11 | 显示全部楼层
    两只灯管分别监测!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-19 08:19 | 显示全部楼层
做好标记,比如1号灯管、2号灯管,分开来做。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2019-8-19 08:56 | 显示全部楼层
两根灯管需要分别做强度检测
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-19 09:20 | 显示全部楼层
赞同老师们意见,分别监测强度
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-19 09:25 | 显示全部楼层
#在这里快速回复两根灯管分别做强度检测#
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-19 09:35 | 显示全部楼层
必须是分开做的监测,这样才更准确
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-19 09:38 | 显示全部楼层
必须是分开做的监测,这样才更准确
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-19 10:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 muniuxing 于 2019-8-19 10:18 编辑

1,监测是分别监测,2,两根灯管最好不一起打开,    如果两根灯管距离超过2米,也可以吧
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-19 10:26 | 显示全部楼层
两根分开检测,同时的话不准确的
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-19 11:29 | 显示全部楼层
我知道老师的想法,但是这个要分开,两个一起做会有叠加效果,导致数据不准
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-19 11:43 | 显示全部楼层
我们刚刚对全院的紫外线灯管进行了监测,一定要按规范执行,否则护士长提出问题你无法回答。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-19 14:37 | 显示全部楼层
两根紫外线灯管分别做强度检测并记录具体数值!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-19 14:39 | 显示全部楼层
我们也是执行两个灯管都做强度监测。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-19 16:12 | 显示全部楼层
两根灯管分别作强度监测