找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2538|回复: 18

介入室属于哪类环境?

  [复制链接]
发表于 2019-7-19 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 禅静思语 于 2019-7-19 17:19 编辑

请问各位老师,介入室属于哪类环境?新建的介入科院感方面需要做什么?谢谢各位老师。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-19 11:04 | 显示全部楼层
介入室参照手术室管理,属于Ⅱ类环境。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-19 12:44 | 显示全部楼层
同意2楼老师观点:介入室属于二类环境,参照手术室管理。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-19 14:24 | 显示全部楼层
医院环境分4类, I,II,III,IV,
I类,层流洁净手术室,层流洁净病房,空气要求≤10cfu/m3,物表≤5 cfu/cm2,医护人员手≤5 cfu/cm2。
II类,普通手术室,产房,婴儿室, 早产儿 室,普通隔离室, 供应室 无菌区,烧伤病房, 重症监护 病房,空气≤200cfu/m3,物表≤5cfu/cm2,医护人员手≤5cfu/cm2。
III类,儿科病房,妇产检查室, 注射室 ,换药室, 治疗室 ,供应室, 清洁区 。急诊 抢救室 , 化验室 ,各类普通病房,空气要求≤500cfu/m3,物表≤10cfu/cm2,医护人员手≤10cfu/cm2。
IV类,传染科及病房,物表≤15 cfu/cm2,医护人员手≤15 cfu/cm2。 认为介入术间是II类环境。
管理参考:按照医院手术室的相关医院感染管理内容
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-19 14:26 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师们分享!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-19 15:33 | 显示全部楼层
介入室属于二类环境,参照手术室管理。赞同!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-19 17:20 | 显示全部楼层
介入室属于二类环境,参照手术室管理。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-20 09:02 | 显示全部楼层
介入科属于II类环境,参照手术室管理,老师可以参考相关的管理规范。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-20 10:22 | 显示全部楼层
介入科属于二类环境,参照手术室管理
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-20 10:40 | 显示全部楼层
介入室按照二类环境继续管理,参照手术室标准执行。

介入手术室是指针对介入设备使用于人体的手术室。介入器械是一种临时性用于人体,达到辅助治疗和疾病控制目的的医疗器械,常见的介入器械如静脉导管、导丝、滤器、弹簧栓子等。要注意和植入性器械的区别,植入性器械是长期留在体内的器械,比如人工关节,金属骨板等。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-20 10:41 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-20 10:42 | 显示全部楼层
介入手术室的整体布局

介入手术室应按外科手术室的要求严格划分为限制区、半限制区和非限制区。限制区包括机房、无菌物品放置间;半限制区包括控制室、洗手间、导管冲洗间、敷料器械准备间;非限制区包括更衣室、办公室、候诊室、污物处理间。非限制区应设在入口处,与限制区、半限制区有门隔离,没有病人检查治疗时,此门可以锁闭,工作人员及进修生、学生不得随便进入限制区和半限制区,以利于介入手术室的无菌及管理。更衣室设在非限制区,男女分设,更衣后可直接进人限制区和半限制区,卫生间设在更衣室内,远离机房、控制室、计算机室,有利于保持机房的湿度在正常范围内。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2019-7-20 10:43 | 显示全部楼层
各主要房间的配置

(一)造影机房的室内布局及主要配备为了减少散射线对人员的影响,造影机房应宽敞,有足够的使用面积,不但有利于操作和病人进出,还可以减低室内X线散射量。机房内仅放置必备的设备,如血管造影诊断床、手术器械台、壁柜(内放无菌器械包)、急救车(放置急救药品、物品)、氧气、吸引器、心电力复监护伏、吊式无影灯、吊式铅屏、高压注射器、温湿度计等。

(二)洗手问专供手术者洗手用,设在两个机房之间,手术者洗手后直接进入机房。洗手间装备有洗手池、冷热水龙头和脚踏开关、泡手桶、电钟及感应吹干机。

(三)无菌物品库房应设在紧靠机房的限制区内,各种导管、导丝及介入治疗用的诸多器材按有效期顺序放置在柜内,保持清洁、干燥、整齐,使之规范化,并由专人负责保管,便于检查,物帐相符。室内装有紫外线灯管,定期消毒。

(四)洗涤冲洗间设于半限制区内。备有各种消毒清洗剂,并配有用于导管冲洗用的专用冲洗架。

(五)计算机机房必须保持低温干燥,除维修人员外,其他人员不得人内。

(六)控制室与机房仅一墙之隔,墙中间装有铅玻璃,便于控制室人员与手术者的配合。控制室内装有系统控制台,室内配有温湿度计。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-21 09:40 来自手机 | 显示全部楼层
属于特殊科室,最好按照手术室标准建设。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-21 15:17 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-28 15:08 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-4 10:39 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师分享!!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-6 09:37 | 显示全部楼层
根据WS/T 367-2012医疗机构消毒技术规范,导管室属于二类环境,布局、通道等参照手术室管理
回复

使用道具 举报

发表于 2022-8-17 16:30 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则