马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
|
×
记得以前在公立医院,净化手术室过滤器清洗、更换就总是滞后,好不容易理顺了,我也退休了;现在到了民营医院,这个问题尤为突出,负责设备的人是一专多能,很多事情集一身,我体谅他,但该做的事情一定得做,看着初效过滤器用无纺布代替,或者厚厚的一层灰,我就特别担心手术部位感染(甚至爆发),为此,经多部门协调后(原本负责设备的说让感控人员去清洗,厂家更换,我告诉他们我们市督导部门,不能既是运动员又是裁判员),制定了这个制度,并从5月1日开始执行。
医院空气净化设备管理制度(草案) 根据《医院空气净化管理规范》(WS/T368—2012),制定本制度。 一、空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。 1、所有机组电气设备定期进行安全检查。每月检查一次所有净化空气处理机组中风机的皮带是否完好及松紧合适,如发现风机皮带出现裂痕或断裂时应及时更换;风机、电机的轴承、阀门的阀芯三个月需注入润滑油。 2、如加湿器不加湿或者加湿量不够,应检查:①加湿桶是否结垢严重;②是否已损坏补水电磁阀;③是否已损坏控制面板。必要时一年更换一次加湿桶。 3、定期对市政热水的进水Y型过滤器的过滤网进行清洗,一般2个月清洗一次,有记录。 二、过滤器:①初效滤器至少每周清洁一次,1~2个月更换一次,应购买使用符合要求的过滤器,以保证质量,不能单纯使用无纺布。②中效过滤器每周检查,3—6个月更换一次。③高效过滤器每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时应更换。备注:过滤器清洗的方法:初效和中效拆下后,用清水清洗或用真空机反吹或用手拍打过滤器,清除其上的灰尘;用清洗剂浸泡后反复挤压,并用清水反复冲洗晾干,并保持滤料完整无破损,并且每个月应对空调箱内表面清洁一次;若发现滤料出现严重疏松或孔洞必须立即进行更换清洁后的过滤器必须干燥后才能安装 ;高效过滤器一次性使用。④排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。⑤定期检查回风口过滤网,每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换。(该回风口在手术间内,因此由手术室护士负责的每周清洁;每年有设备科负责更换)。 三、、各医院设备管理人员负责该制度的执行及记录,感控管理人员负责每月实地查看、检查记录登记是否齐全,并按照相关规范的要求定期对手术室空气质量进行检测。 注意事项: 1、严禁净化空气处理机组在送回风管风阀关闭的情况下运行。 2、严禁在检修门开启状态下启动净化空气处理机组,机组运行期间不得开 启检修门。 请大家看看,有没有需要完善的地方。
|