找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4161|回复: 14

[求助] 请教ICU病区设置的负压病房的通道问题?

[复制链接]
发表于 2009-9-15 15:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:陕西西安
请教:ICU病区设置的负压病房是否需要单独的工作人员通道和病人通道?
贡献排行榜:
发表于 2010-1-2 20:00:41 | 显示全部楼层 IP:浙江温州
负压病房主要用于飞沫传播的呼吸道传染病隔离,因此要遵循传染病病区的隔离要求,医务人员和病人应该有独立通道。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-2 20:52:46 | 显示全部楼层 IP:江西南昌
[quote]请教:ICU病区设置的负压病房是否需要单独的工作人员通道和病人通道?
冰雪梅 发表于 2009-9-15 15:41 [/quote

按新颁发“医院隔离技术规范”的要求设置。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-2 21:04:18 | 显示全部楼层 IP:山东青岛
负压病房主要用于飞沫传播的呼吸道传染病隔离,因此要遵循传染病病区的隔离要求,医务人员和病人应该有独立通道。
潮水 发表于 2010-1-2 20:00

再为负压房间专设医务人员和病人独立通道是否可行?
可否设负压房间的专用缓冲间呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-2 21:10:50 | 显示全部楼层 IP:福建福州
是否真的要那么多通道,病人来之前有很长一段路程,那又该如何????
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-3 17:19:40 | 显示全部楼层 IP:河北唐山
个人认为,住在负压病房的患者都是需要特殊对待的患者,应该不允许自由行动的,一旦不再使用负压病房,说明其传染性已不复存在,因此有必要设立专用通道吗?但设立缓冲间是应该的。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-3 20:30:38 | 显示全部楼层 IP:河南郑州
参观香港的负压病房,没有见每间的单独通道,有缓冲间与病房相通(设置自动门控制隔离走廊和病房),层流从走廊到缓冲间再到房间气压阶梯降低。我院设计类似,但气压的控制可能存在误区。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-3 22:54:51 | 显示全部楼层 IP:浙江温州
4# xiaolongnv
医务人员可以通过缓冲间进入,病人通道还是要独立吧!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-10 23:00:16 | 显示全部楼层 IP:湖北恩施州
那么走廊、缓冲间、病房的负压到底怎么做呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-29 10:55:42 | 显示全部楼层 IP:江苏南通
不需要单独做病人通道和工作人员通道吧  但设缓冲间还是很有必要的啊
理论都是很好的 很完善的 但投入实际医院建设中 要考虑很多问题 首先是成本问题 建筑面积浪费
回复

使用道具 举报

发表于 2019-3-4 17:23:39 | 显示全部楼层 IP:上海
单独的病人和医生通道是不需要,保证负压隔离单间-缓冲间-走廊三区5pa的压力梯度就行了
回复

使用道具 举报

发表于 2019-3-30 12:30:28 | 显示全部楼层 IP:河北沧州
单独的病人和医生通道是不需要,保证负压隔离单间-缓冲间-走廊三区5pa的压力梯度就行了
回复

使用道具 举报

发表于 2019-3-31 10:40:58 | 显示全部楼层 IP:河北沧州

单独的病人和医生通道是不需要,保证负压隔离单间-缓冲间-走廊三区5pa的压力梯度就行了
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-30 17:16:32 | 显示全部楼层 IP:江苏南京
个人认为,缓冲间是必须的,两通道不是必须的吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-1 15:02:40 | 显示全部楼层 IP:四川凉山州西昌
单独的病人和医生通道是不需要,保证负压隔离单间-缓冲间-走廊三区5pa的压力梯度就行了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |