[求助] 洁净手术室层流过滤网

    [复制链接]
发表于 2019-4-6 23:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
洁净手术室进行一般感染手术和特殊感染手术后过滤网要怎么消毒(更换))

本帖被以下淘专辑推荐:

贡献点排行榜:
发表于 2019-4-7 08:22:43 | 显示全部楼层
建议特殊感染手术,不开层流!         

一般感染手术常规终末消毒时清洁滤网或更换滤网!
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2019-4-7 10:02:23 | 显示全部楼层
期待分享专家的回复。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-7 19:45:40 | 显示全部楼层
特殊感染或传染病手术后净化系统消毒:
1.若有特殊呼吸道传染病病人手术,如SARS、气性坏疽、炭疽等,手术室要立即通知维保部和控感办。
2.维保办净化系统维护、操作人员应做好负压手术室净化系统的参数调节和管理。
3.排风口的过滤网在术后应立即进行更换。
4.跟换过滤网人员应做好个人防护,穿隔离服、防护鞋,戴N95防护口罩、防护手套,才能取下污染过滤网,进行消毒工作。消毒处置后。脱下防护用物,装入双层医疗废物袋,用2000~3000mg\L含氯消毒剂浸湿,密闭消毒24小时后,交医疗废物处置中心。
5.换下污染过滤网后,进行下列工作:(1)准备臭氧发生器,置入手术间,关闭手术间门,任何人不得进入。(2)打开臭氧发生器。(3)开启空调机组,关闭新风、排风。(4)开示循环消毒45分钟。(5)关闭臭氧消毒。(6)打开新风,开启排风运行1小时后人员方可进入手术间。(7)用2000~3000mg\L含氯消毒剂擦洗消毒排风口,安装新的过滤网。(8)用2000~3000mg\L含氯消毒剂喷洒消毒2小时后,用双层医疗废物专用袋密封由专人收集,交医疗废物中心。
6.污染物品处置后,穿清洁服装,换上新的过滤网。
7.操作过程中,应防止污染物品污染到清洁物品,发生交叉感染,做到洁污分开。
回复 3 0

使用道具 举报

发表于 2019-4-7 19:56:24 | 显示全部楼层
洁净手术室一般感染手术的感染管理:
2洁净程序的管理 
 
2.1 手术前 1h将洁净空调开关开至低速运行状态 ,手术前 30min将开关调至高速运行 ,手术完毕再调回低速运行状 态,以进行室内卫生清洁工作。
2.4 接台手术中间必须间隔一定的时间,使空凋系统连续运行,尽量排尽上台手术污染的尘粒,保证手术问空气质量。百级手术间自净时间为15min, 万级手术间 自净时间为 30min,负压感染手术间自净时问为45 min.

3强化卫生清洁管理  
3.1 保证净化手术室的洁净度的重要环节就是卫生清洁。洁净手术室(部 )下的一切清洁工作必须采用湿式打扫,在 净化空调系统低运行中进行。无影灯、手术床、器械车、壁柜表 面及地面应在每天手术前 、后用消毒液、清水各擦拭 1次。
3.2 每周进行彻底清扫1次 ,每月再进行卫生大扫除1次 ,使用的清洁工具不宜用掉纤维的织物材料制作,并按区域、各手术间分开使用,标识明确。设备、物品进人洁净手术部前,应安装完毕、擦拭干净 ,一次性用品必须拆除外包装,方可进入。
回复 2 0

使用道具 举报

发表于 2019-4-7 22:11:25 来自手机 | 显示全部楼层
感谢各位老师的分享,路过学习了,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-8 09:12:03 来自手机 | 显示全部楼层
2.1手术前1h将洁净空调开关开至低速运行状态,手术前30min将开关调至高速运行,手术完毕再调回低速运行状态,以进行室内卫生清洁工作。
2.4接台手术中间必须间隔一定的时间,使空凋系统连续运行,尽量排尽上台手术污染的尘粒,保证手术问空气质量。百级手术间自净时间为15min,万级手术间自净时间为30min,负压感染手术间自净时问为45min.

3强化卫生清洁管理
3.1保证净化手术室的洁净度的重要环节就是卫生清洁。洁净手术室(部)下的一切清洁工作必须采用湿式打扫,在净化空调系统低运行中进行。无影灯、手术床、器械车、壁柜表面及地面应在每天手术前、后用消毒液、清水各擦拭1次。
3.2每周进行彻底清扫1次,每月再进行卫生大扫除1次,使用的清洁工具不宜用掉纤维的织物材料制作,并按区域、各手术间分开使用,标识明确。设备、物品进人洁净手术部前,应安装完毕、擦拭干净,一次性用品必须拆除外包装,方可进入。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2019-4-8 09:17:27 来自手机 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2019-04-07 19:56
发表于 2019-4-8 09:23:39 | 显示全部楼层
Landa 发表于 2019-4-8 09:17
老师解释的真好

和老师一起学习。
我们一直在感控学习的路上。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-11 08:55:12 | 显示全部楼层
学习                                       
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-13 20:08:08 来自手机 | 显示全部楼层
和老师一起学习。
我们一直在感控学习的路上
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-16 16:31:09 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-17 13:30:45 | 显示全部楼层
感谢老师回复指导,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-19 16:23:26 | 显示全部楼层
学习不断学习,院感重要性越来越强
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-8 16:04:58 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师们分享!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表