发表于 2019-2-16 11:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:江苏
请问论坛老师们:紫外线灯管使用时数达到1000h后,是更换还是加大监测频次?加大监测频次是多少?谢谢!
贡献排行榜:
发表于 2019-2-16 11:45:54 | 显示全部楼层 IP:广东肇庆
建议更好新的。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-16 11:58:01 | 显示全部楼层 IP:江苏
目前的规定是使用超过1000h要更换灯管。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-16 12:04:52 来自手机 | 显示全部楼层 IP:山东
如果监测的辐照强度不低于70uw/cm2,即使使用时间超过1000小时仍可以应用。
回复 3 0

使用道具 举报

发表于 2019-2-16 12:54:58 来自手机 | 显示全部楼层 IP:
强度不低于70uw/cm2,即使使用时间超过1000小时仍可以应用,但需要增加监测频次
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-16 14:31:35 | 显示全部楼层 IP:浙江宁波
强度不低于70uw/cm2,即使使用时间超过1000小时仍可以应用,但需要增加监测频次.最低使用寿命不低于1000小时
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-16 15:41:42 | 显示全部楼层 IP:江西新余
强度不低于70uw/cm2,即使使用时间超过1000小时仍可以应用,不一定就是使用1000小时,但强度监测是仍要做的。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-16 15:55:46 | 显示全部楼层 IP:浙江杭州
增加多少频次没看到过标准,个人觉得可以从半年一次增加到一个季度一次
回复 2 0

使用道具 举报

发表于 2019-2-16 16:55:56 | 显示全部楼层 IP:
如果监测强度不低于70uw/cm2,但使用时间超过1000小时仍可以应用,就需要增加监测频次。原来是半年监测一次,可以每季度监测,建议同上。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-16 17:45:54 来自手机 | 显示全部楼层 IP:河北
如果监测强度不低于70uw/cm2,但使用时间超过1000小时仍可以应用,就需要增加监测频次。原来是半年监测一次,可以每季度监测,建议同上。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-17 06:44:28 来自手机 | 显示全部楼层 IP:山东潍坊
虽然超过1000h,只要强度不低于70uw/cm2仍可以使用,但增加监测频次,这个具体频次没看到过标准,个人觉得可以从半年一次增加到一个季度一次
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-17 10:14:16 | 显示全部楼层 IP:
如果监测强度不低于70uw/cm2,但使用时间超过1000小时仍可以应用,就需要增加监测频次。原来是半年监测一次,可以每季度监测一次!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-17 17:03:56 来自手机 | 显示全部楼层 IP:
监测强度不低于70哈/cm
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-17 17:50:27 来自手机 | 显示全部楼层 IP:
沈月华 发表于 2019-02-16 14:31
强度不低于70uw/cm2,即使使用时间超过1000小时仍可以应用,但需要增加监测频次.最低使用寿命不低于1000小时

非常赞同老师的观点!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-18 08:07:21 | 显示全部楼层 IP:浙江嘉兴
幸福小秘书 发表于 2019-2-16 11:58
目前的规定是使用超过1000h要更换灯管。

没有这样的规定!老师的规定是哪里来的?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-18 08:08:50 | 显示全部楼层 IP:浙江嘉兴
pdk65 发表于 2019-2-16 11:45
建议更好新的。

那不太浪费了吗?现在很多能用到5000小时!只要监测强度合格就能用。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2019-2-18 08:15:49 来自手机 | 显示全部楼层 IP:湖北
txyy_ygk 发表于 2019-02-18 08:08
那不太浪费了吗?现在很多能用到5000小时!只要监测强度合格就能用。

个人认为也是这样的,只要强度够就可以使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-18 09:28:15 | 显示全部楼层 IP:湖南怀化

如果监测的辐照强度不低于70uw/cm2,即使使用时间超过1000小时仍可以应用。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-18 09:33:45 | 显示全部楼层 IP:湖南怀化

如果监测的辐照强度不低于70uw/cm2,即使使用时间超过1000小时仍可以应用。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-18 11:46:54 | 显示全部楼层 IP:广东肇庆
txyy_ygk 发表于 2019-2-18 08:08
那不太浪费了吗?现在很多能用到5000小时!只要监测强度合格就能用。

不是浪不浪费的问题。强度监测密度是多少?没有标准。二甲复审时专家就问到这问题,回答立即更换就合格。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。

1楼 16楼
2楼 17楼
3楼 18楼
4楼 19楼
5楼 20楼
6楼  
7楼  
8楼  
9楼  
10楼  
11楼  
12楼  
13楼  
14楼  
15楼  
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表