发表于 2019-2-13 10:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:山东临沂
我们医院ICU采用洁净技术的地方,内放置了14张床位的一个大空间,请教各位老师这样的一个重症观察场所,如果做空气监测的话,如何布点?
贡献排行榜:
发表于 2019-2-14 17:49:16 | 显示全部楼层 IP:河南濮阳
按照空气净化管理规范布点。

空间大了!参照执行。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-3-12 16:38:27 | 显示全部楼层 IP:
首先要看你的ICU是哪个级的?根据级别不同,空气监测的放置方法就不同。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-3-12 16:40:12 | 显示全部楼层 IP:
如果是十万级以上的话,应该按照面积开平方数布点,比如面积是100cm2,就应该放置10个平皿
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-12 16:48:50 | 显示全部楼层 IP:山东临沂
江雪 发表于 2019-3-12 16:40
如果是十万级以上的话,应该按照面积开平方数布点,比如面积是100cm2,就应该放置10个平皿

我们ICU是十万级的,我们可以按照每个床单元来做吗?一个床单元房一个到两个,护士站和治疗室再单独放置?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-3-12 16:54:06 | 显示全部楼层 IP:
捻花一笑 发表于 2019-3-12 16:48
我们ICU是十万级的,我们可以按照每个床单元来做吗?一个床单元房一个到两个,护士站和治疗室再单独放置 ...

那不晓得你的一个床单元面积多大,放置时避开回风口就可以
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-12 16:58:51 | 显示全部楼层 IP:山东临沂
江雪 发表于 2019-3-12 16:54
那不晓得你的一个床单元面积多大,放置时避开回风口就可以

好的,老师。谢谢您!非常感谢您的解答!