楼主: tsf_500

[求助] 新风系统还需要空气消毒机吗

 火... [复制链接]
发表于 2018-11-8 16:25:11 | 显示全部楼层 IP:
如果,所在医院的新风系统是安装了空气净化消毒装置的话,就不需要再装空气消毒机了。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-8 21:35:22 | 显示全部楼层 IP:宁夏银川
路过,学习了                                 
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-9 13:52:55 | 显示全部楼层 IP:安徽合肥
路过,学习了,感谢各位老师的讨论,受益了。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-10 10:46:07 | 显示全部楼层 IP:
               虽然有新风,但场所也要按照进行的诊疗活动进行配置空气消毒机,可以选用移动式
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-10 15:53:07 | 显示全部楼层 IP:山西临汾
设置新风系统的不需要消毒机了。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-11 20:16:04 | 显示全部楼层 IP:河北沧州
一般科室保证新风无需消毒了,重点部门需要。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-12 11:11:11 | 显示全部楼层 IP:
一般科室每天通风,重点科室应该需要
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-12 11:11:13 | 显示全部楼层 IP:
一般科室每天通风,重点科室应该需要
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-12 11:11:20 | 显示全部楼层 IP:江苏
要看科室的具体实际情况考虑是否配备空气消毒机,我们治疗室配备空气消毒机。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-12 11:49:59 | 显示全部楼层 IP:上海
保证新风系统的级别达到要求,就不需要
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-13 16:14:09 | 显示全部楼层 IP:山东滨州

新风系统不能解决空气消毒问题,二类环境还需要安置空气消毒机。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-14 10:10:31 | 显示全部楼层 IP:辽宁沈阳
谢谢老师们的分享,学习了很多知识,我院新建ICU时接触了这方面的知识。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-14 10:10:34 | 显示全部楼层 IP:辽宁沈阳
谢谢老师们的分享,学习了很多知识,我院新建ICU时接触了这方面的知识。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-15 17:18:20 | 显示全部楼层 IP:湖南怀化
路过学习了。新风系统不是一两句话就能说清楚的。我们还用空气消毒机。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-16 07:58:41 | 显示全部楼层 IP:广西河池
新风系统不能解决空气消毒问题,重点科室还是要空气消毒机的。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-16 10:10:08 | 显示全部楼层 IP:浙江杭州
本帖最后由 kala_ye 于 2018-11-16 10:26 编辑

看到题目,我特地去下载相关规范学习了一下,分享一下自己的学习心得,不对的地方请各位老师指正。以下内容来自《WS394-2012公共场所集中空调通风系统规范》
1、首先我们得先搞清楚什么是“新风”?
从规范的定义上看,新风是针对“集中空调系统”的一个定义,所以是否可以理解“新风系统”可以等同于“集中空调系统”。
微信截图_20181116090101.png
2、那么“集中空调系统”是否有空气过滤器?
   微信截图_20181116090612.png
可见,在规范中公共场所集中空调通风系统的“设计卫生要求”中规定,集中空调系统是需设置去除微生物、微粒和污染物的空气净化消毒装置的。

3、那么“集中空调系统”的空气净化消毒装置是否能符合医院的空气要求?
微信截图_20181116093142.png
由于此规范中的细菌培养采集方法是用撞击式微生物采集器采集,而《WST368-2012医院空气净化管理规范》中的微生物采集方式采用沉降法采集测定,标准不同无法比较(恕我知识局限,不会这么复杂的换算)

4、那么“集中空调系统”的微生物监测多久做一次?能否满足医院空气净化要求?
此规范没有规定多久进行“集中空调系统”的微生物监测(规范中写的是“定期”,这个就难说了)。但是!《WST368-2012医院空气净化管理规范》中对感染高风险科室的空气净化效果监测频度有明确的要求(洁净手术室和其他洁净区域当然也有要求,但是他们是用空气净化系统的,就另当别论了)。

5、总结一下:
结合《WST368-2012医院空气净化管理规范》和《WS394-2012公共场所集中空调通风系统规范》,①集中空调通风系统(可以理解为新风系统吧)是医院空气净化的一种方式;②集中空调通风系统的设计要求、卫生要求、监测方法、清洗要求必须符合《WS394-2012公共场所集中空调通风系统规范》中规定;③医院内的空气净化效果监测标准和频度,参考《WST368-2012医院空气净化管理规范》;④把握过程监控,做好日常维护,最终符合结果监测要求。


以上仅为个人的学习心得,请各位老师指正






回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-28 11:50:02 | 显示全部楼层 IP:广东东莞
可以在新风管道进来的风道里面装消毒杀菌装置
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-30 08:41:55 | 显示全部楼层 IP:
现在许多新风系统都有空气净化装置,只要达到规范监测的要求,除手术室外,个人觉得没必要再安装。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-30 08:47:53 | 显示全部楼层 IP:湖南怀化
新风系统不能解决空气消毒问题如果没有特殊要求,建议按空气消毒机
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-30 08:57:23 | 显示全部楼层 IP:河南
一般科室不需要,重点部门需配备                           
回复