两个牙科综合治疗台之间设立的物理屏障需达到多少高度呢?
现在一般认为,两个牙科综合治疗台之间宜设物理屏障,但对于物理屏障的高度有不同的说法。1.有人说,高度不低于1.2米。2.有人说,高度不低于1.8米。3.也有人说,高度应抵达天花板。那么,到底哪一个要求正确呢?
贡献排行榜:
发表于 2018-9-29 14:58:19 | 显示全部楼层 IP:福建三明
今年听北京大学口腔医院感染管理科的刘翠梅老师的课,他们的观点是1.8米

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
沧浪之水 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-29 15:00:10 | 显示全部楼层 IP:山东聊城
胡必杰等《医院感染预防与控制2013实践指引》:
高度不低于1.2米

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
沧浪之水 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-29 15:13:17 | 显示全部楼层 IP:山东
又学习了一点知识,非常感谢!我们新建的时候是借鉴上级医院的高度。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-9-29 15:56:06 | 显示全部楼层 IP:浙江温州
wxzzy 发表于 2018-9-29 14:58
今年听北京大学口腔医院感染管理科的刘翠梅老师的课,他们的观点是1.8米

有没有具体的规范依据呢?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-9-29 15:57:35 | 显示全部楼层 IP:浙江温州
同一片天空 发表于 2018-9-29 15:13
又学习了一点知识,非常感谢!我们新建的时候是借鉴上级医院的高度。

借鉴上级医院的高度。——具体是多少呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-29 15:59:33 | 显示全部楼层 IP:山东济南
路过学习,谢谢老师!                                            
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-29 16:03:43 | 显示全部楼层 IP:辽宁大连
支持1.8米。                                               
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-29 16:13:34 | 显示全部楼层 IP:上海
目前没见到具体的规范依据,建议高度至少是1.2米,1.8米应该更好,如果可以单间就更好了

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
沧浪之水 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-29 16:33:28 | 显示全部楼层 IP:安徽宣城
2013年《口腔门诊医院感染管理规范》送审讨论稿中有规定是1.8米。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-29 16:43:46 | 显示全部楼层 IP:河北
路过学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-29 16:57:53 | 显示全部楼层 IP:河南濮阳
赞成高度为1.8米,减少气溶胶的传播!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-29 17:43:04 | 显示全部楼层 IP:山西太原
#在 支持1.8米。  这里快速回复#
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-29 17:49:18 | 显示全部楼层 IP:山西临汾
两个牙科综合治疗台之间设物理屏障高度不低于1.8米。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-30 06:12:20 | 显示全部楼层 IP:黑龙江黑河
尘埃1969 发表于 2018-9-29 15:00
胡必杰等《医院感染预防与控制2013实践指引》:
高度不低于1.2米

借鉴学习一下。。。高度不低于1.2米。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-30 07:43:04 | 显示全部楼层 IP:广东中山
两个牙科综合治疗台之间设立的物理屏障需达到不低于1.8米
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-30 08:11:04 | 显示全部楼层 IP:江苏扬州
路过学习了,很有用!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-30 08:12:27 | 显示全部楼层 IP:湖北武汉
之所以建议间隔的这个高度是有循证依据的,文献报告口腔诊疗涡轮机转动时产生的气溶胶可喷溅到1.8米高。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-30 08:46:06 | 显示全部楼层 IP:湖北恩施州
个人觉得两个牙科综合治疗台之间设立的物理屏障需达到不低于1.8米为好。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-30 08:57:08 | 显示全部楼层 IP:湖南怀化
学习,感谢老师分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。

1楼 16楼
2楼 17楼
3楼 18楼
4楼 19楼
5楼 20楼
6楼  
7楼  
8楼  
9楼  
10楼  
11楼  
12楼  
13楼  
14楼  
15楼  
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表