关于手术室的风淋装置

[复制链接]
发表于 2018-5-22 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1金币已解决
各位老师:我们的手术室分为上下两层楼,医务人员在四楼更换刷手衣、换鞋后,经过人行楼梯下去三楼手术区域,手术区域设置为层流净化。从人行楼梯进入手术区域的门口,需要设置凤淋装置吗?个人认为,这个过道是一个隐患,墙面和天花都易产尘、不易清洗,如果在入口设置凤淋,反而很容易把过道的灰尘扬起。那应该怎样做些优化改造呢?需要在人行楼梯贴瓷片吗?谢谢!
手术室.jpg

最佳答案

查看完整内容

在人行楼梯间贴瓷片,好清洗,与风淋效果做一下对比,俩者取其一。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-22 10:39 | 显示全部楼层
在人行楼梯间贴瓷片,好清洗,与风淋效果做一下对比,俩者取其一。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-22 18:55 | 显示全部楼层
风淋装置认为已不再是医院感染管理的需要!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-23 05:43 | 显示全部楼层
“在人行楼梯贴瓷片”、“设置风淋”合二为一,楼主觉得如何?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-23 14:13 | 显示全部楼层
路 过 学 习 {:8_898:}
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-9 08:45 | 显示全部楼层
路过学习了,
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-14 17:09 | 显示全部楼层
个人认为在层流区域采用风淋有改变气流走向的隐患容易在局部区域形成涡流,所以不建议在层流手术间采用风淋