请教各位老师,静配室属于几类环境?
贡献排行榜:
发表于 2018-5-15 14:41:13 | 显示全部楼层 IP:黑龙江黑河
I类,层流洁净手术室,层流洁净病房,空气要求≤10cfu/m3,物表≤5 cfu/cm2,医护人员手≤5 cfu/cm2。
II类,普通手术室,产房,婴儿室,早产儿室,普通隔离室,供应室无菌区,烧伤病房,重症监护病房,空气≤200cfu/m3,物表≤5cfu/cm2,医护人员手≤5cfu/cm2。
III类,儿科病房,妇产检查室,注射室,换药室,治疗室,供应室,清洁区。急诊抢救室,化验室,各类普通病房,空气要求≤500cfu/m3,物表≤10cfu/cm2,医护人员手≤10cfu/cm2。
IV类,传染科及病房,物表≤15 cfu/cm2,医护人员手≤15 cfu/cm2。
静配室属于II类环境
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-15 15:10:30 | 显示全部楼层 IP:山西临汾
静配中心是不是要达到一类环境的级别啊?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-15 16:18:32 | 显示全部楼层 IP:山东临沂
一般情况下,静配中心使用层流净化应该是一类环境!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-15 17:29:26 | 显示全部楼层 IP:安徽安庆
学习了,谢谢老师的分享
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-5-16 19:17:59 | 显示全部楼层 IP:陕西延安
小白天使 发表于 2018-5-15 14:41
I类,层流洁净手术室,层流洁净病房,空气要求≤10cfu/m3,物表≤5 cfu/cm2,医护人员手≤5 cfu/cm2。
II ...

谢谢老师的指导
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-22 17:22:46 | 显示全部楼层 IP:四川成都
没使用层流的就是2类环境
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-26 09:15:52 | 显示全部楼层 IP:安徽淮北
水层流和安全柜是百级,一更十万级,二更万级。这都属于1类