[求助] 层流手术室有规范需要每年监测尘埃粒子、温、湿度等要求?

[复制链接]
发表于 2018-5-9 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请指教:层流手术室有规范需要每年监测尘埃粒子、温、湿度等要求?,谢谢!
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总奖励:35
  • 最近打卡:2024-12-11 15:04:07
发表于 2018-5-9 14:14 | 显示全部楼层
看看GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总奖励:35
  • 最近打卡:2024-12-11 15:04:07
发表于 2018-5-9 14:20 | 显示全部楼层
WS/T368—2012医院空气净化管理规范
8.2.2.1洁净手术部(室)及其他洁净场所,根据洁净房间总数,合理安排每次监测的房间数量,保证每个洁净房间能每年至少监测一次,其监测方法及结果的判定应符合GB50333的要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-9 14:29 | 显示全部楼层
大家一起学习,进步!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-9 14:44 | 显示全部楼层
GB 50333-2013 医院洁净手术部建筑技术规范.doc (1.22 MB, 下载次数: 10)
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总奖励:5
  • 最近打卡:2025-02-17 17:04:38
发表于 2018-5-9 14:51 来自手机 | 显示全部楼层
温湿度是要求每天都监测的,连续超标二天或一年中有五天超标就要赶快找原因,干预了
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-9 15:58 | 显示全部楼层
层流手术室有需要每年监测尘埃粒子、温、湿度等,我们是设备科负责。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-9 16:18 | 显示全部楼层
跟着各位老师又重温了一遍GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》,每天都在学习,都在进步,谢谢老师们的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-9 17:30 | 显示全部楼层
温湿度不是每年监测的要求,而是应该每日监测,因为50333里面这样说,温湿度不达标的不应超过5天/年,连续2天不达标的不应超过2次/年
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-9 17:32 | 显示全部楼层

温湿度不是每年监测的要求,而是应该每日监测,因为50333里面这样说,温湿度不达标的不应超过5天/年,连续2天不达标的不应超过2次/年
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-28 08:08 | 显示全部楼层
50333里有提到每年需要监测一次?没看到啊
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总奖励:36
  • 最近打卡:2025-04-07 09:57:16
发表于 2025-4-2 10:21 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2018-5-9 15:58
层流手术室有需要每年监测尘埃粒子、温、湿度等,我们是设备科负责。

请问小白天使老师,层流手术室有需要每年监测尘埃粒子、温、湿度这个依据出处在哪?谢谢
回复