发表于 2018-4-17 17:14:24 | 显示全部楼层 IP:山西太原
个人认为应该按照监测的强度更换灯管,因为,记录的时间有这样的问题,就是准确性,有的时候记录了一个小时,照射了半个小时,或者,就没有照射,
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-17 17:14:48 | 显示全部楼层 IP:内蒙古呼和浩特
老师分享的资料太全面了!我们现在是按紫外线说明书5000小时执行的,紫外线辐照强度每半年监测一次,其余时间每季度用紫外线监测卡测试,不合格随时更换。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-17 17:43:13 | 显示全部楼层 IP:河南濮阳
定期监测紫外线辐照强度,当使用中紫外线灯管辐照强度降低到70 uw/cm2以下时应及时更换。
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2018-4-17 21:30:07 | 显示全部楼层 IP:青海
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-18 07:37:24 | 显示全部楼层 IP:山东青岛
感谢老师分享,总结这么详细。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-4-18 07:52:18 | 显示全部楼层 IP:河南濮阳
中原一点红 发表于 2018-4-17 08:21
我想知道紫外线灯的使用寿命为5000小时,那么需要每月监测的起点是否可以大于1000小时,是否需要每月监测。

每半年进行一次检查,大于70uw/cm2就可以继续使用!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-4-18 07:54:30 | 显示全部楼层 IP:河南濮阳
toto 发表于 2018-4-17 08:32
现在发现很多新的灯管竟然监测不合格!也是无语了!增加了我们工作的难度。要注意新灯管检测这块内容。

关注一下电压电流量,我们有一段时间紫外线使用了节能灯架,监测就是不合格;后来更换了紫外线专用灯架,效果很好!
也不排除质量问题。
还有一部分本来就不是紫外线灯管。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-4-18 07:55:43 | 显示全部楼层 IP:河南濮阳
感染药师 发表于 2018-4-17 09:04
支持楼主观点,但现在临床还是遵循1000小时更换,希望基础护理学能够改进

我们每半年进行监测,合格就不需要更换!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-18 08:11:22 | 显示全部楼层 IP:辽宁大连
ynosmile 发表于 2018-4-18 07:52
每半年进行一次检查,大于70uw/cm2就可以继续使用!

老师,半年监测有规范的出处吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-18 08:21:04 | 显示全部楼层 IP:山东济南
谢谢老师的分享!                             
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-18 08:31:16 | 显示全部楼层 IP:四川资阳
我们是每半年进行一次强度监测,即使使用时间大于1000小时,只要强度大于70uw/cm2就可以使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-18 08:38:35 | 显示全部楼层 IP:浙江绍兴
“正确计算并记录消毒时间:紫外线消毒时间必须从灯亮5~7分钟后开始计时,若使用时间超过1000小时,需更换灯管。”这与我们80年代的一样。
我们现在是每半年监测一次,即使累计时间超过1000h,只要监测合格,就可以继续使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-18 08:40:15 | 显示全部楼层 IP:浙江绍兴
感染药师 发表于 2018-4-17 09:04
支持楼主观点,但现在临床还是遵循1000小时更换,希望基础护理学能够改进

基础护理学就是说遵循1000小时更换呀
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-18 09:12:44 | 显示全部楼层 IP:内蒙古阿拉善盟
春天的使者 发表于 2018-4-17 11:32
感谢老师的分享,我们现在是每半年监测一次,即使累计时间超过1000h,只要监测合格,就可以继续使用。不知 ...

我们也是这样的。新灯管要检测,使用中的每半年监测一次。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-18 09:39:53 | 显示全部楼层 IP:山东滨州
我爱巧克力 发表于 2018-4-17 09:15
没有每月监测的要求啊,我们是每半年监测一次,强度达标就正常使用,不管使用时间多长,新灯管也应该抽样 ...

紫外线灯管大于1000小时,我们是每季度监测一次。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2018-4-18 09:41:26 | 显示全部楼层 IP:山东滨州
瑠璃 发表于 2018-4-17 09:41
再帮老师增加一个
GB 19258-2012  紫外线杀菌灯
5.10紫外线辐射通量维持率/寿命

紫外线辐射通量维持率/寿命应该与功率有关吧
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-18 09:53:18 | 显示全部楼层 IP:江西
路过学习了,谢谢老师的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-18 10:10:08 | 显示全部楼层 IP:山东聊城
太好了全面学习了紫外线灯的使用范围,谢谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-18 10:41:30 | 显示全部楼层 IP:内蒙古呼伦贝尔
toto 发表于 2018-4-17 08:32
现在发现很多新的灯管竟然监测不合格!也是无语了!增加了我们工作的难度。要注意新灯管检测这块内容。

如何新灯管不合格占多数,建议查看灯架电压是否稳定(使用多年的旧灯架或旧镇流器会导致电压不稳)。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-18 11:27:34 | 显示全部楼层 IP:江西
春天的使者 发表于 2018-4-17 11:32
感谢老师的分享,我们现在是每半年监测一次,即使累计时间超过1000h,只要监测合格,就可以继续使用。不知 ...

我院也是如此执行的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。

41楼 56楼
42楼 57楼
43楼 58楼
44楼 59楼
45楼 60楼
46楼  
47楼  
48楼  
49楼  
50楼  
51楼  
52楼  
53楼  
54楼  
55楼  
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表