找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 770|回复: 3

有关普通手术室的空气处理问题

[复制链接]
发表于 2018-4-12 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×

现基层医院大都主张非层流,但国内空气质量较差,不作过虑灰较多,空气应装初、中效过滤?层流中最贵的是高效,是否其它建筑要求同层流,上出风下回风,不知大家是否有这方面的经验分享?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-12 09:28 来自手机 | 显示全部楼层
参照空气净化管理规范,不一定安装层流。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-12 09:35 | 显示全部楼层
空气质量都优良的地方可以不使用吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-12 10:13 | 显示全部楼层
基层医院普通手术室主张非层流,不一定安装层流设备,但是空气必须经过净化处理,现在很多的医院采用在中央空调出风口加上空气净化的设备,或者是手术室内安装循环风空气消毒净化设备。胡国庆主任的课件内容可以作一些参考
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表