发表于 2018-2-1 10:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:云南
请问哪个规范里面规定层流(洁净)手术室内走道要达到10万级,外走道要达到30万级。
贡献排行榜:
发表于 2018-2-1 10:34:07 | 显示全部楼层 IP:辽宁沈阳
《医院结晶手术部建筑技术规范》GB50333-2013
里面有详细的洁净用房和洁净辅助用房的标准。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-1 10:56:40 | 显示全部楼层 IP:河南濮阳
3 洁净手术部用房分级
3.0.1洁净手术部洁净用房应按空态或静态条件细菌浓度分级
3.0.2 洁净手术室的用房分级标准应符合表 3.0.2-1 规定,洁净辅助用房分级标准应符合表3.0.2-2 规定
3.0.2-1 洁净手术室用房的级标准
洁净用房等级
沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度
空气洁净度级别
参考手术
手术区
周边区
手术区
周边区
0.2cfu/30min·
Φ90(5cfu/m3)
0.4 cfu /30min·
Φ90(10cfu/m3)
5
6
假体植入、某些大型器官移植、手术部位感染可直接危及生命及生活质量等手术
0.75 cfu /30min·
Φ90(25cfu/m3)
1.5 cfu /30min·
Φ90(50cfu/m3)
6
7
涉及深部组织及生命主要器官的大型手术
2 cfu /30min·
Φ90(75cfu/m3)
4 cfu /30min·
Φ90(150cfu/m3)
7
8
其他外科手术
6cfu/30min·Φ90
8.5
感染和重度污染手术
注:1.浮游法的细菌最大平均浓度采用括号内数值。细菌浓度是直接所测的结果,不是沉降法和浮游法互相换算的结果。
2. 眼科专用手术室周边区比手术区可低2级。
3.0.2-2 洁净辅助用房的级标准
洁净用房等级
沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度
空气洁净度级别
局部集中送风区域:0.2/30min·Φ90,其他区域:0.4/30min·Φ90
局部5级,其他区域6
1.5cfu/30min·Φ90
7
4cfu/30min·Φ90
8
6cfu/30min·Φ90
8.5
注:浮游法的细菌最大平均浓度采用括号内数值。细菌浓度是直接所测的结果,不是沉降法和浮游法互相换算的结果。
3.0.3 洁净手术部内设置的辅助用房宜符合表3.0.3的要求。
3.0.3 主要辅助用房
 
用 房 名 称
洁净用房等级
在洁净区内的洁净辅助用房
需要无菌操作的特殊用房
Ⅰ~Ⅱ
体外循环室
Ⅱ~Ⅲ
手术室前室
Ⅲ~Ⅳ
刷手间
术前准备室
无菌物品存放室、预麻室
精密仪器室
护士站
洁净区走廊或任何洁净通道
恢复(麻醉苏醒)室
手术室的邻室
在非洁净区内的非洁净辅助用房
用餐室
卫生间、淋浴间、换鞋处、更衣室
医护休息室
值班室
示教室
紧急维修间
储物间
污物暂存处
3.0.4需要建洁净手术室的医院,应根据能够开展的手术类别选建不同等级的洁净手术室,合理配置辅助用房


评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
小猴子波波 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-1 14:46:31 | 显示全部楼层 IP:山东临沂
3楼老师分享的非常详细!学习了!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-1 14:53:56 | 显示全部楼层 IP:山西临汾
再一次学习巩固,增加记忆。谢谢3楼老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-1 23:30:16 | 显示全部楼层 IP:山西
感谢老师的分享,路过学习了
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2018-2-1 23:30:49 | 显示全部楼层 IP:山西
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-2-2 16:09:52 | 显示全部楼层 IP:云南
ynosmile 发表于 2018-2-1 10:56
3 洁净手术部用房分级3.0.1洁净手术部洁净用房应按空态或静态条件下的细菌浓度分级。3.0.2 洁净手术室的用 ...

谢谢老师的解答,非常感谢。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。

1楼
2楼
3楼
4楼
5楼
6楼
7楼
8楼
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表