  我院要建立一个层流手术间一个负压手术间,建成之后需要感控验收吗?需要专门设立人员还是手术室人员负责新风系统设备操作维护?

最佳答案

查看完整内容

回答你的问题:1、需要第三方有资质的公司验收,一般CDC都可以做。院感只要看到有效且合格的验收文件即可,验收前由工程部和建筑方来负责。2、维护的事情,分两种情况:①层流整体的维护可以交与你们医院负责后勤或者设备的科室,按照你们医院的各部门的职责来确定,②手术室内表面,如回风口的维护及清洁,由手术室人员负责。个人意见,仅供参考 ...
贡献排行榜:
发表于 2018-1-19 08:56:53 | 显示全部楼层 IP:广东东莞
发表于 2018-1-19 09:16:03 | 显示全部楼层 IP:四川
必须要有资质的机构验收,符合GB50333的要求,才可以投入使用额!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-19 09:27:45 | 显示全部楼层 IP:河南洛阳
层流的维护包括滤网清洁、消毒及更换,过滤器的定期更换、手术间温度、湿度、压力;所以需要专业的公司进行维护。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-19 09:33:21 | 显示全部楼层 IP:陕西
层流手术间建成之后需要疾控或其他专门的机构验收,监测温度、相对湿度、照度、噪声、换气次数、静压差、尘埃粒子数合格后才可运行,感控部门参与验收,感控部门采样监测空气、物表是否合格。一般设专人维护。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-19 09:36:15 | 显示全部楼层 IP:江西
需要有资质的单位验收,定期清洗粗效滤网有科室,更换其他过滤器有安装公司。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-19 09:56:02 | 显示全部楼层 IP:河北保定
层流手术室根据级别按照GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》要求,需要由有资质的单位进行验收(如:省级疾控中心、质监局),监测空气微粒数、沉降菌、室内压力、最小换气次数(次/h)、工作区平均风速(m/s)、温度(℃)、相对湿度(%)、最小新风量m3/h.m2或次/h、噪声dB(A)、最低照度(lx)等指标合格后才能运行。一般需要专人维护,根据层流手术室的级别进行环境卫生学采样。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-19 09:57:04 | 显示全部楼层 IP:河北保定

层流手术室根据级别按照GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》要求,需要由有资质的单位进行验收(如:省级疾控中心、质监局),监测空气微粒数、沉降菌、室内压力、最小换气次数(次/h)、工作区平均风速(m/s)、温度(℃)、相对湿度(%)、最小新风量m3/h.m2或次/h、噪声dB(A)、最低照度(lx)等指标合格后才能运行。一般需要专人维护,根据层流手术室的级别进行环境卫生学采样。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-19 09:58:55 | 显示全部楼层 IP:山西临汾
liu1724 发表于 2018-1-19 09:33
层流手术间建成之后需要疾控或其他专门的机构验收,监测温度、相对湿度、照度、噪声、换气次数、静压差、尘 ...

同意老师的观点           
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-19 10:05:04 | 显示全部楼层 IP:河南濮阳
有资质的第三方进行验收,有专门的人员维护!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-19 10:14:44 | 显示全部楼层 IP:海南
需要有有第三方有资质的单位验收,出具报告,如果不合格施工方应查找原因整改,后期的维护应该受过培训的后勤工程人员执行
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-1-19 10:21:11 | 显示全部楼层 IP:
感谢各位老师的专业回答
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-19 12:15:33 | 显示全部楼层 IP:四川成都
层流手术室根据级别按照GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》要求,需要由有资质的单位进行验收(如:省级疾控中心、质监局),监测空气微粒数、沉降菌、室内压力、最小换气次数(次/h)、工作区平均风速(m/s)、温度(℃)、相对湿度(%)、最小新风量m3/h.m2或次/h、噪声dB(A)、最低照度(lx)等指标合格后才能运行。一般需要专人维护,根据层流手术室的级别进行环境卫生学采样。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-19 14:20:40 | 显示全部楼层 IP:广东深圳
要申请或委托有资质的第三方进行验收!当初,我们请的是市疾控中心对口科室进行监测验收的。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-19 15:28:29 | 显示全部楼层 IP:山东临沂
必须要有资质的机构验收,符合GB50333的要求,检测报告带CMA 印章!
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2018-1-19 22:17:12 | 显示全部楼层 IP:山西
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-20 08:16:32 | 显示全部楼层 IP:山东聊城
需要。需要上级感控验收,后期的维护与保养需要大量的财力,我们医院是后勤负责保养与维护。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-1-23 09:03:29 | 显示全部楼层 IP:
静雨轩 发表于 2018-1-23 07:43
回答你的问题:1、需要第三方有资质的公司验收,一般CDC都可以做。院感只要看到有效且合格的验收文件即可, ...

感谢您的回答,谢谢指教。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-23 14:26:04 | 显示全部楼层 IP:黑龙江哈尔滨
需要第三方验收的,就像医生毕业周后是没有职业资格一样,需要考取执业医师
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-23 15:29:51 | 显示全部楼层 IP:广西南宁
二楼正解,但只是换高效滤网才做环境学监测是不是有点不放心