悬赏1金币已解决
我院消毒供应中心属于洁净场所,三十万级,但去污区通风换气不达标,温度太高超过30℃,多次沟通无法做到,现后勤部准备在屋顶安装空调,可以吗?我查到的规范只是温度相对湿度及换气次数及负压的要求,请大家帮忙支招

最佳答案

查看完整内容

先安装,空调过滤网定期保洁,保障医务人员的工作环境,温度太高人都不能正常工作,建议还是从层流源头上去解决问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-26 08:57 | 显示全部楼层
先安装,空调过滤网定期保洁,保障医务人员的工作环境,温度太高人都不能正常工作,建议还是从层流源头上去解决问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-26 09:42 | 显示全部楼层
认为可以,为了达到需要的温湿度。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-26 10:17 | 显示全部楼层
我们安装了的。温度高,穿防水隔离衣等防护用品的依从性肯定就低了。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-26 10:50 | 显示全部楼层
温度要求16~21℃,不安装空调如何让温度达标?空气流向要求由污到洁,采用机械通风的,去污区保持相对负压。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-10-26 16:15 | 显示全部楼层
东方欲晓 发表于 2017-10-26 10:17
我们安装了的。温度高,穿防水隔离衣等防护用品的依从性肯定就低了。

我们也是,温度太高,再穿上防护服大汗淋漓了,但容易造成职业暴露
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-28 08:00 | 显示全部楼层
中原一点红 发表于 2017-10-26 10:50
温度要求16~21℃,不安装空调如何让温度达标?空气流向要求由污到洁,采用机械通风的,去污区保持相对负压 ...

感谢老师解答                              
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-30 16:24 | 显示全部楼层
可以啊,我们医院都是中央空调。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-2 06:56 | 显示全部楼层
空调调节温湿度,可以安装,注意定期对其过滤网要进行清洁。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-2 08:37 | 显示全部楼层
空调我觉得可以安装!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-2 14:19 | 显示全部楼层
应该是可以安装的,不然温度太高也不符合要求,而且工作人员也难受啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-3 14:28 | 显示全部楼层
认为可以,为了达到需要的温湿度。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-3 15:05 | 显示全部楼层
可以温湿度都可以调控
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-7 09:51 | 显示全部楼层
个人认为是可以的,只是得关注过滤网的清洗消毒或更换等频率!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-7 14:39 | 显示全部楼层
不安装空调,夏天去污区温度不达标
回复

使用道具 举报