海内知己 发表于 2017-9-30 11:01 180mm似乎太低了吧?系180cm的笔误?
IP:湖南怀化
IP:河北邢台
IP:江苏苏州
IP:湖北恩施州
感控雏鹰 发表于 2017-9-30 10:50 好像在哪见过这个说法,不过好像是1800mm啊
IP:山西晋中
IP:河北邯郸
IP:江西南昌
一叶菩提 发表于 2017-9-30 15:09 《综合医院建筑设计规范》(GB 51039-2014)
IP:河南郑州
IP:黑龙江黑河
尘埃1969 发表于 2017-9-30 11:34 5.2.9 口腔科 1 应增设的用房:X光室、暗室、镶复室、消毒洗涤、矫形室。 2 诊查单元每椅中距不应小于1. ...