找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1357|回复: 6

[求助] ICU 负压隔离病房独立卫生间问题

[复制链接]
发表于 2017-9-1 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
ICU 负压隔离病房必须要有独立卫生间吗?病人都是起不来的。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-1 10:50 | 显示全部楼层
我们医院的负压病房也没有独立的卫生间。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-1 11:17 | 显示全部楼层
在WS/T311-2009《医院隔离技术规范》5.3.2.2 负压病室内应设置独立卫生间...

回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-1 11:42 | 显示全部楼层
我院的ICU负压隔离病房也是没设独立卫生间的,但污物间具隔离病房不远,所产生的废物及时处理好就行
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-1 12:35 | 显示全部楼层
应该设置,不然以后用起来麻烦。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-1 14:20 | 显示全部楼层
个人认为有条件或新建应该按照规范来,旧房子没有,看能否改造,不能改造也没有办法1
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-3 21:32 | 显示全部楼层
倒污物用的
回复

使用道具 举报