[讨论] 手术间温度、湿度

 火.. [复制链接]
发表于 2017-7-30 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请教各位,在哪个规范里能找到关于手术间温度、湿度要求?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-30 11:09 | 显示全部楼层
《医院洁净手术部建筑技术规范》上对洁净手术室有温度、湿度的要求;普通手术室就不知道了。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-30 11:24 | 显示全部楼层
《医院洁净手术部建筑技术规范》
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-30 11:42 | 显示全部楼层
光看规范不太好记,文献中的数据更好记住。病毒最大的特征是大部分存在在25-60℃,所以手术室的温度控制在22-25℃。相对湿度接近50%时,细菌和病毒存活时间缩短,所以保证洁净手术室相对湿度在50%左右很重要。规定百级手术室湿度40%-60%,万级手术室35-60%。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-30 12:45 | 显示全部楼层
路过学习,谢谢分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-30 13:10 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分亨!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-30 16:19 | 显示全部楼层
《医院洁净手术部建筑技术规范》上对洁净手术室有温度、湿度的要求.
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-30 16:26 | 显示全部楼层
《医院洁净手术部建筑技术规范》上对洁净手术室有温度、湿度的要求.一般的手术间并没看到具体的规定。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-30 16:34 | 显示全部楼层
幸福小秘书 发表于 2017-7-30 11:42
光看规范不太好记,文献中的数据更好记住。病毒最大的特征是大部分存在在25-60℃,所以手术室的温度控制在2 ...

《医院洁净手术部建筑技术规范》
百级、千级、万级手术室相对湿度都是30~60%。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-30 16:44 | 显示全部楼层

路过学习了,谢谢老师的分亨!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-30 16:48 | 显示全部楼层
洁净手术室的温湿度要求请查阅 GB50333 -2013
普通手术室的温湿度要求查阅GB 51039-2014
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-30 17:41 | 显示全部楼层
一直都有要求,执行中还有差异。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-30 18:29 | 显示全部楼层
层流系统控制下的温湿度有时难以达标,怎么办?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-30 19:44 | 显示全部楼层
路过谢谢老师们分享,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-30 20:09 | 显示全部楼层
苦苦 发表于 2017-7-30 16:48
洁净手术室的温湿度要求请查阅 GB50333 -2013
普通手术室的温湿度要求查阅GB 51039-2014

学习了                                          
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-30 22:02 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师们分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-31 07:01 | 显示全部楼层
路过学习,谢谢分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-31 07:51 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2017-7-30 16:34
《医院洁净手术部建筑技术规范》
百级、千级、万级手术室相对湿度都是30~60%。

谢谢老师啊!是我没仔细看,只记得大概了