找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5489|回复: 25

治疗室和处置室能相通吗?

  [复制链接]
发表于 2017-7-27 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
老师们好:现在医院新建病房楼,治疗室和处置室的设置有不同意见,我翻了很多规范,没有明确写是否能够相通,本来的设计方案是护士站中间是治疗室,两边分别是一间一次性耗材库和一间处置室,库房和治疗室不相通,设计的治疗室和处置室是相通的,实体墙隔断,中间加门,主要是方便护士从治疗室丢弃医疗废物。可是有老师说处置室应该是独立的,不能和治疗室相通。请问各位老师该如何设计?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-27 09:27 | 显示全部楼层
我们医院有几个外科的换药室和配药室共用一个缓冲间
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-27 09:27 | 显示全部楼层
个人认为可以有门便于护理人员
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-27 09:49 | 显示全部楼层
请问老师治疗室和处置室相通处置室是否需要设两个门?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-27 10:00 | 显示全部楼层
我们医院是治疗室外面是处置间,相通者的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-7-27 10:06 | 显示全部楼层
山东莘县中医院 发表于 2017-7-27 09:49
请问老师治疗室和处置室相通处置室是否需要设两个门?

本来设计是和治疗室相通,处置室在治疗室方向设一个门方便治疗室产生的医废进入,在处置室走廊处开一个门,方便从病房回来的医废进入,还有污物被服的回收。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-27 10:13 | 显示全部楼层
雾里清 发表于 2017-7-27 10:06
本来设计是和治疗室相通,处置室在治疗室方向设一个门方便治疗室产生的医废进入,在处置室走廊处开一个门 ...

我认为可以,平时与治疗室相通的门关闭。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-27 10:18 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-27 10:23 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-27 10:31 | 显示全部楼层
我们新医院治疗室与处置室相通,中间有门,常闭,要求只能从治疗室去处置室,不准从处置室进治疗室。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-27 10:43 | 显示全部楼层

我们医院是治疗室外面是处置间,相通者的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-7-27 14:24 | 显示全部楼层
丨丨丨 发表于 2017-7-27 10:31
我们新医院治疗室与处置室相通,中间有门,常闭,要求只能从治疗室去处置室,不准从处置室进治疗室。

但是能控制住吗?比如护理人员拔针后在处置室丢弃医废,然后直接进入治疗室进行下一步操作。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-27 14:42 | 显示全部楼层
雾里清 发表于 2017-7-27 14:24
但是能控制住吗?比如护理人员拔针后在处置室丢弃医废,然后直接进入治疗室进行下一步操作。

这个不好说,也很难禁止。。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-27 14:43 | 显示全部楼层
是的,我们处置室也在治疗室外边,便于医务人员处置医疗废物
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-27 15:32 | 显示全部楼层
处置室和治疗室若是相通,管理是个难点,即使有门,人员的走动也很难控制,到最后或许就类似一个房间分出的两个区了吧,若是这样,分开设置两个房间的意义何在
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-7-27 15:41 | 显示全部楼层
最美-遇见 发表于 2017-7-27 15:32
处置室和治疗室若是相通,管理是个难点,即使有门,人员的走动也很难控制,到最后或许就类似一个房间分出的 ...

老师意见中肯,担心的很有道理。我们现在也倾向于相邻但不相通。另外请教老师:处置室和污物间能共用一间房吗?就是他共同放置医疗废物和污被服。污被服应该放在哪一个区域?污洗间和保洁处理抹布拖把一个房间?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-27 16:23 | 显示全部楼层

目前我们二者是分开放置的,污被服和拖把都是放在污物间的


QQ截图20170727162313.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-27 21:24 | 显示全部楼层
我们医院治疗室、处置室是独立的。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-28 00:56 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-28 08:22 | 显示全部楼层
不能,一个是清洁区,一个是污染区,可以设门,最好有缓冲
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则